4.1 一般规定
	4.1.1 被动式太阳能建筑规划、建筑设计前期,应对建设场地周边的环境和建筑使用功能等要素进行调研。
	4.1.2 被动式太阳能建筑规划与设计应依据地理、气候等基本要素,结合工程性质和使用功能,满足被动式太阳能建筑的朝向、日照条件。
	4.1.3 被动式太阳能建筑的集热部件和通风口等,应与建筑功能和造型有机结合,应有防风、雨、雪、雷电、沙尘等技术措施。
	4.1.1 在建筑设计开展之前,应收集与被动式太阳能建筑设计相关的数据.充分掌握建筑所在地区的特征,包括:
	      1 太阳能资源:太阳辐射强度、全年的太阳日照时数、在典型日和时段的太阳高度角等;
	      2 气候条件:全年温度数据、冬季的主导风向及风速、夏季的主导风向及风速、全年的主导风向及风速、全年的采暖度日数和全年的空调度日数等;
	      3 建筑场地环境:建筑周围其他建筑或构筑物、自然地形、植被等的遮挡情况,建筑周围有无水体等;
	      4 能源供应情况:建筑物冬季供暖情况、建筑周围有无可利用的冷热源。
	4.1.2 在进行建筑规划设计时,应确保建筑特别是建筑的集热部分有充分的日照时间和强度,以保证建筑充分地利用太阳能。如果一天的日照时数少于4h,太阳能的利用价值会大大下降,因此设计被动式太阳能建筑时应尽可能地利用自然条件.避免因遮挡造成的有效日照时数缩短。拟建建筑向阳面的前方应无固定遮挡,同时应避免周围地形、地物(包括附近建筑物)在冬季对建筑物接收阳光的遮挡。
	4.1.3 集热部件和通风口等应与建筑功能和造型有机结合,应有防风、雨、雪、雷电、沙尘以及防火、防震等技术措施,例如集热蓄热墙的玻璃盖板应是部分或全部可开启的,以便定期清扫灰尘,保证集热效率。同时玻璃盖板周边应密封,防止冷风渗透。