建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014
附录B 混凝土桩桩头处理
B.0.1 混凝土桩应凿掉桩顶部的破碎层以及软弱或不密实的混凝土。
B.0.2 桩头顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合。
B.0.3 桩头主筋应全部直通至桩顶混凝土保护层之下,各主筋应在同一高度上。
B.0.4 距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3mm~5mm的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片1层~2层,间距60mm~100mm。
B.0.5 桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高1级~2级,且不得低于C30。
B.0.6 高应变法检测的桩头测点处截面尺寸应与原桩身截面尺寸相同。
B.0.7 桩顶应用水平尺找平。