4.3 技术要求
4.3.1 太阳能热水系统的热性能应满足相关太阳能产品国家现行标准和设计的要求,系统中集热器、贮水箱、支架等主要部件的正常使用寿命不应少于 10 年。
4.3.2 太阳能热水系统应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并根据不同地区应采取防冻、防结露、防过热、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。
4.3.3 辅助能源加热设备种类应根据建筑物使用特点、热水用量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素选择,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 的有关规定。
4.3.4 系统供水水温、水压和水质应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 的有关规定。
4.3.5 太阳能热水系统应符合下列要求:
1 集中供热水系统宜设置热水回水管道,热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环;
2 集中‐分散供热水系统应设置热水回水管道,热水供应系统应保证干管、立管和支管中的热水循环;
3 分散供热水系统可根据用户的具体要求设置热水回水管道。
条文说明
4.3 技术要求
4.3.1 本条规定了太阳能热水系统在热工性能和耐久性能方面的技术要求。
热工性能强调了应满足相关太阳能产品国家标准中规定的热性能要求。太阳能产品的有国家标准包括:
GB/T 6424 《平板型太阳集热器技术条件》
GB/T 17049 《全玻璃真空太阳集热管》
GB/T 17581 《真空管太阳集热器》
GB/T 18713 《太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范》
GB/T 19141 《家用太阳热水系统技术条件》
耐久性能强调了系统中主要部件的正常使用寿命应不少于10年。这里,系统的主要部件包括集热器、贮水箱、支架等。在正常使用寿命期间,允许有主要部件的局部更换以及易损件的更换。
4.3.2 本条规定了太阳能热水系统在安全性能和可靠性能方面的技术要求。
安全性能是太阳能热水系统各项技术性能中最重要的一项,其中特别强调了内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并作为本规范的强制性条款。
可靠性能强调了太阳能热水系统应有抗击各种自然条件的能力,根据太阳能系统所处的不同地区,其中包括应有可靠的防冻、防结露、防过热、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。
4.3.3 辅助能源指太阳能热水系统中的非太阳能热源,一般为电、燃气等常规能源。对使用辅助能源加热设备的技术要求,在国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 中已有明确的规定,主要是应根据使用特点、热水量、能源供应、维护管理及卫生防菌等因素来选择辅助能源水加热设备。
4.3.5 对供热水系统的技术要求,除了应符合国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 中有关规定之外,还根据集中供热水系统、集中—分散供热水系统和分散供热水系统的特点,分别提出了相应的要求。