附录H 电缆穿管敷设时容许最大管长的计算方法
H.0.1 电缆穿管敷设时的容许最大管长,应按不超过电缆容许拉力和侧压力的下列关系式确定。
Ti=n≤ Tm 或 Tj=m ≤ Tm (H.0.1-1)
Pj≤Pm(j=1,2……) (H.0.1-2)
式中 Ti=n——从电缆送入管端起至第n个直线段拉出时的牵引力(N);
Tj=m——从电缆送入管端起至第m个弯曲段拉出时的牵引力(N);
Tm ——电缆容许拉力(N);
Pj——电缆在j个弯曲管端的侧压力(N/m);
Pm——电缆容许侧压力(N/m)。
H.0.2 水平管路的电缆牵拉力可按下列算式:
1 直线段:
(H.0.2-1)
2 弯曲段:
(H.0.2-2)
式中 Ti-1——直线段入口拉力(N),起始拉力T0=Ti-1(i=1),可按20m左右长度电缆摩擦力计,其他各段按相应弯曲段出口拉力;
μ——电缆与管道间的动摩擦系数;
W——电缆单位长度的重量(kg/m);
C——电缆重量校正系数,2根电缆时,C2=1.1;3根电缆品字形时,
;
Li——第i段直线管长(m);
θj——第j段弯曲管的夹角角度(rad);
d——电缆外径(mm);
D——保护管内径(mm)。
H.0.3 弯曲管段电缆侧压力可按下列公式计算:
1 1根电缆:
Pj=Tj/Rj (H.0.3-1)
式中 Rj——第j段弯曲管道内半径(m)。
2 2根电缆:
Pj=1.1Tj/2Rj (H.0.3-2)
3 3根电缆呈品字形:
Pj= TjC3/2Rj(H.0.3-3)
H.0.4 电缆容许拉力,应按承受拉力材料的抗张强度计入安全系数确定。可采取牵引头或钢丝网套等方式牵引。
用牵引头方式的电缆容许拉力计算式:
Tm=kσqs (H.0.4)
式中 k——校正系数,电力电缆k=1,控制电缆k=0.6;
σ——导体允许抗拉强度(N/mm2),铜芯68.6×106、铝芯39.2×106;
q——电缆芯数;
s——电缆导体截面(mm2)。
H.0.5 电缆容许侧压力,可采取下列数值:
1 分相统包电缆Pm=2500N/m;
2 其他挤塑绝缘或自容式充油电缆Pm=3000N/m。
H.0.6 电缆与管道间动摩擦系数,可采取表H.0.6所列数值。
表H.0.6 电缆穿管敷设时动摩擦系数μ

注:电缆外护层为聚氯乙烯,敷设时加有润滑剂。