建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            C.1 一般规定
	C.1.1 锚杆试验包括锚杆的基本试验、验收试验。锚杆蠕变试验应符合国家现行有关标准的规定。
	C.1.2 锚杆试验的千斤顶和油泵以及测力计、应变计和位移计等计量仪表应在试验前进行计量检定合格,且精度应经过确认,并在试验期间应保持不变。
	C.1.3 锚杆试验的反力装置在计划的最大试验荷载下应具有足够的强度和刚度。
	C.1.4 锚杆锚固体强度达到设计强度90%后方可进行试验。
	C.1.5 锚杆试验记录表可按表C.1.5制定。
	表C.1.5 锚杆试验记录表
	
  