【已作废】电力工程电缆设计规范 GB50217-2007
附录F 交流系统单芯电缆金属层正常感应电势算式
F.0.1 交流系统中单芯电缆线路一回或两回的各相按通常配置排列情况下,在电缆金属层上任一点非直接接地处的正常感应电势值,可按下式计算:
Es=L·Es0 (F.0.1)
式中 Es——感应电势(V);
L——电缆金属层的电气通路上任一部位与其直接接地处的距离(km);
Es0——单位长度的正常感应电势(V/km)。
F.0.2 Es0的表达式见表F.0.2。


注:1 ω=2πf;
2 r——电缆金属层的平均半径(m);
3 I——电缆导体正常工作电流(A);
4 f——工作频率(Hz);
5 S——各电缆相邻之间中心距(m);
6 回路电缆情况,假定其每回I、r均等。