E.1 固体绝缘电缆导体允许最小截面
E.1.1 电缆导体允许最小截面,由下列公式确定:

E.1.2 除电动机馈线回路外,均可取θP=θH。
E.1.3 Q值确定方式,应符合下列规定:
1 对火电厂3~10kV厂用电动机馈线回路,当机组容量为100MW及以下时:
Q=I2(t+Tb) (E.1.3-1)
2 对火电厂3~10kV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3-1。

注:1 对于电抗器或Ub%小于10.5的双绕组变压器,取Tb=0.045,其它情况取Tb=0.06。
2 对中速断路器,t可取0.15s,对慢速断路器,t可取0.2s。
3 除火电厂3~10kV厂用电动机馈线外的情况:
Q=I2·t (E.1.3-2)
式中 S——电缆导体截面(mm2);
J——热功当量系数,取1.0;
q——电缆导体的单位体积热容量(J/cm3·℃),铝芯取2.48,铜芯取3.4;
θm——短路作用时间内电缆导体允许最高温度(℃);
θP——短路发生前的电缆导体最高工作温度(℃);
θH——电缆额定负荷的电缆导体允许最高工作温度(℃);
θm——电缆所处的环境温度最高值(℃);
IH——电缆的额定负荷电流(A);
IP——电缆实际最大工作电流(A);
I——系统电源供给短路电流的周期分量起始有效值(A);
Id——电动机供给反馈电流的周期分量起始有效值之和(A);
t——短路持续时间(s);
Tb——系统电源非周期分量的衰减时间常数(s);
α——20℃时电缆导体的电阻温度系数(1/℃),铜芯为0.00393、铝芯为0.00403;
ρ——20℃时电缆导体的电阻系数(Ωcm2/cm),铜芯为0.0148x10-4、铝芯为0.031x10-4;
η——计入包含电缆导体充填物热容影响的校正系数,对3~10kV电动机馈电回路,宜取η=0.93,其它情况可按η=1;
K——缆芯导体的交流电阻与直流电阻之比值,可由表E.1.3-2选取。