建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            19.2 质量检验
	19.2.1 边坡支护结构的原材料质量检验应包括下列内容:
	    1 材料出厂合格证检查;
	    2 材料现场抽检;
	    3 锚杆浆体和混凝土的配合比试验,强度等级检验。
	19.2.2 锚杆的质量验收应按本规范附录C的规定执行。软土层锚杆质量验收应按国家现行有关标准执行。
	19.2.3 灌注桩检验可采取低应变动测法、预埋管声波透射法或其他有效方法,并应符合下列规定:
	    1 对低应变检测结果有怀疑的灌注桩,应采用钻芯法进行补充检测;钻芯法应进行单孔或跨孔声波检测,混凝土质量与强度评定按国家现行有关标准执行;
	    2 对一级边坡桩,当长边尺寸不小于2.0m或桩长超过15.0m时,应采用声波透射法检验桩身完整性;当对桩身质量有怀疑时,可采用钻芯法进行复检。
	19.2.4 钢筋位置、间距、数量和保护层厚度可采用钢筋探测仪复检,当对钢筋规格有怀疑时可直接凿开检查。
	19.2.5 喷射混凝土护壁厚度和强度的检验应符合下列规定:
	    1 可用凿孔法或钻孔法检测面板护壁厚度,每100m2抽检一组;芯样直径为100mm时,每组不应少于3个点;
	    2 厚度平均值应大于设计厚度,最小值不应小于设计厚度的80%;
	    3 混凝土抗压强度的检测和评定应符合现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344的有关规定。
	19.2.6 边坡工程质量检测报告应包括下列内容:
	    1 工程概况;
	    2 检测主要依据;
	    3 检测方法与仪器设备型号;
	    4 检测点分布图;
	    5 检测数据分析;
	    6 检测结论。
		条文说明
	
    19.2.1 本条给出了边坡支护结构的原材料质量检验的基本内容。
19.2.2 本条给出了锚杆质量的检验方法。
19.2.3 为确保灌注桩桩身质量符合规定的质量要求,应进行相应的检测工作,应根据工程实际情况采取有效、可靠的检验方法,真实反映灌注桩桩身质量;特别强调在特定条件下应采用声波透射法检验桩身完整性,对灌注桩桩身质量存在疑问时,可采用钻芯法进行复检。
19.2.4~19.2.6 给出了混凝土支护结构现场复检、喷射混凝土护壁厚度和强度的检验方法;从对已有边坡工程检测报告的调查发现,检测报告形式繁多,表达内容、方式各不相同,报告水平参差不齐现象十分严重,为此统一规定了边坡工程检测报告的基本要求。
