建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            13.4 施工
	13.4.1 挖方区悬臂式桩板挡墙应先施工桩,再施工挡板;挖方区锚拉式桩板挡墙应先施工桩,再采用逆作法施工锚杆(索)及挡板。
	13.4.2 桩身混凝土应连续灌注,不得形成水平施工缝。当需加快施工进度时,宜采用速凝、早强混凝土。
	13.4.3 桩纵筋的接头不得设在土石分界处和滑动面处。
	13.4.4 墙后填土必须分层夯实,选料及其密实度均应满足设计要求。
	13.4.5 桩和挡板设计未考虑大型碾压机的荷载时,桩板后至少2m内不得使用大型碾压机械填筑。
	13.4.6 工程滑坡治理施工尚应符合本规范第17.3节的规定。
		条文说明
	
    13.4.3 土石分界处及滑动面处往往属于受力最大部位,本条规定桩纵筋接头避开有利于保证桩身承载力的发挥。
  