11.1 一般规定
11.1.1 本章铝合金面板的计算和构造规定适用于直立锁边板、波纹板、梯形板冲压成型的屋面板或墙面板(图11.1.1)。
	
	图11.1.1 铝合金屋面板、墙面板
	1-中间加劲板件;2-中间加劲肋;3-腹板;4-边缘加劲板件;
	5-边加劲肋;6-加劲板件;7-非加劲板件;
	B-波距;H-板高;h-腹板净长;θ-腹板倾角
	    当腹板为曲面时,腹板净长h为腹板起弧点间的直线长度;腹板倾角θ为腹板起弧点连线和底面的夹角。
	11.1.2 直立锁边铝合金面板可采用T形支托(图11.1.2)作为连接支座。
	
	图11.1.2 T形支托
	Hs-支托高度;Bs-支托宽度;Ls-支托长度;
	t1-支托腹板最小厚度;t2-支托腹板最大厚度
	11.1.3 铝合金面板受压翼缘的有效厚度计算应按下列规定采用:
	    1 两纵边均与腹板相连且中间没有加劲的受压翼缘(图11.1.1c),可按加劲板件(图5.1.4b)由本规范第5.2.3条确定其有效厚度。
	    2 两纵边均与腹板相连且中间有加劲的受压翼缘(图11.1.1a),可按中间加劲板件(图5.1.4d)由本规范第5.2.3条确定其有效厚度。当加劲肋多于两个时,可忽略中间部分加劲肋的有利作用(图11.1.3)。
	
	图11.1.3 加劲肋的简化图
	    3 一纵边与腹板相连且有边缘加劲的受压翼缘(图11.1.1c),可按边缘加劲板件(图5.1.4c)由本规范第5.2.3条确定其有效厚度。
	    4 一纵边与腹板相连且没有边缘加劲的受压翼缘(图11.1.1c),可按非加劲板件(图5.1.4a)由本规范第5.2.3条确定其有效厚度。
	11.1.4 一纵边与腹板相连的弧形受压翼缘(图11.1.1b),应根据试验确定其有效厚度。
	11.1.5 铝合金面板中腹板的有效厚度应按本规范第5.2节的规定进行计算。
	11.1.6 铝合金面板的挠度应符合表4.4.1的规定。
11.1.6 近年来,出现了不少新的铝合金面板板型,对特殊异形的铝合金面板,建议通过实验确定其承载力和挠度。