建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013
                
                
                
                    
                    
                
                
                    
10.4 施工
                
                 
                
	10.4.1 边坡坡面处理宜尽量平缓、顺直,且应锤击密实,凹处填筑应稳定。
	10.4.2 应清除坡面松散层及不稳定的块体。
	10.4.3 Ⅲ类岩体边坡应采用逆作法施工,Ⅱ类岩体边坡可部分采用逆作法施工。
	
		条文说明
	
    10.4.3 锚喷支护应尽量采用部分逆作法施工,这样既能确保工程开挖中的安全,又便于施工。但应注意,对未支护开挖段岩体的高度与宽度应依据岩体的破碎、风化程度作严格控制,以免施工中出现事故。
 
 
   
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明