8.5 施工
	8.5.1 锚杆施工前应做好下列准备工作:
	    1 应掌握锚杆施工区建(构)筑物基础、地下管线等情况;
	    2 应判断锚杆施工对邻近建筑物和地下管线的不良影响,并制定相应预防措施;
	    3 编制符合锚杆设计要求的施工组织设计;并应检验锚杆的制作工艺和张拉锁定方法与设备;确定锚杆注浆工艺并标定张拉设备;
	    4 应检查原材料的品种、质量和规格型号,以及相应的检验报告。
	8.5.2 锚孔施工应符合下列规定:
	    1 锚孔定位偏差不宜大于20.0mm;
	    2 锚孔偏斜度不应大于2%;
	    3 钻孔深度超过锚杆设计长度不应小于0.5m。
	8.5.3 钻孔机械应考虑钻孔通过的岩土类型、成孔条件、锚固类型、锚杆长度、施工现场环境、地形条件、经济性和施工速度等因素进行选择。在不稳定地层中或地层受扰动导致水土流失会危及邻近建筑物或公用设施的稳定时,应采用套管护壁钻孔或干钻。
	8.5.4 锚杆的灌浆应符合下列规定:
	    1 灌浆前应清孔,排放孔内积水;
	    2 注浆管宜与锚杆同时放入孔内;向水平孔或下倾孔内注浆时,注浆管出浆口应插入距孔底100mm~300mm处,浆液自下而上连续灌注;向上倾斜的钻孔内注浆时,应在孔口设置密封装置;
	    3 孔口溢出浆液或排气管停止排气并满足注浆要求时,可停止注浆;
	    4 根据工程条件和设计要求确定灌浆方法和压力,确保钻孔灌浆饱满和浆体密实;
	    5 浆体强度检验用试块的数量每30根锚杆不应少于一组,每组试块不应少于6个。
	8.5.5 预应力锚杆锚头承压板及其安装应符合下列规定:
	    1 承压板应安装平整、牢固,承压面应与锚孔轴线垂直;
	    2 承压板底部的混凝土应填充密实,并满足局部抗压强度要求。
	8.5.6 预应力锚杆的张拉与锁定应符合下列规定:
	    1 锚杆张拉宜在锚固体强度大于20MPa并达到设计强度的80%后进行;
	    2 锚杆张拉顺序应避免相近锚杆相互影响;
	    3 锚杆张拉控制应力不宜超过0.65倍钢筋或钢绞线的强度标准值;
	    4 锚杆进行正式张拉之前,应取0.10倍~0.20倍锚杆轴向拉力值,对锚杆预张拉1次~2次,使其各部位的接触紧密和杆体完全平直;
	    5 宜进行锚杆设计预应力值1.05倍~1.10倍的超张拉,预应力保留值应满足设计要求;对地层及被锚固结构位移控制要求较高的工程,预应力锚杆的锁定值宜为锚杆轴向拉力特征值;对容许地层及被锚固结构产生一定变形的工程,预应力锚杆的锁定值宜为锚杆设计预应力值的0.75倍~0.90倍。