城镇供热直埋热水管道技术规程 CJJ/T81-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
	
	
	     
——转角管段推力系数判别值;
   
                    
				 
               
                
            
            附录D 固定墩和固定支架承受的推力计算
	D.0.1 按本规范第6.1节规定的原则,给出常见的管道布置形式中固定墩承受推力的计算公式。当实际工程中出现不同的布置形式时,可参考相似形式的计算原则确定计算公式。计算公式不考虑固定墩位移的影响。
	D.0.2 管道典型布置形式的等径等壁厚管道升温时固定墩推力T应按表D.0.2所列公式计算。
	表D.0.2 等径等壁厚管道升温时固定墩推力T


	D.0.3 表D.0.2中的推力系数Ψ(图D.0.3-1)和综合抵消系数η(D.0.3-2)应查图取值。

	图D.0.3-1 推力系数Ψ曲线图

	图D.0.3-2 综合抵消系数η曲线图
	D.0.4 表D.0.2中的判别值
应按下列公式计算:
应按下列公式计算:
	式中:
——直管段推力系数判别值;
——直管段推力系数判别值;
——转角管段推力系数判别值;
	      l1、l2——设计布置的管段长度(m);
	      Lmax——直管段的过渡段最大长度(m);
	      Lmin——直管段的过渡段最小长度(m);
	      lt.max——转角管段的过渡段最大长度(m);
	      lt.min——转角管段的过渡段最小长度(m)。
  