3.12 楼梯和台阶
		3.12 楼梯和台阶
		3.12.1 本节适用于整体面层和板块面层的楼梯和台阶的施工验收。
		3.12.2 台阶应避开雨水井和排水沟。当需要设置雨水井和排水沟时,雨水井和排水沟的雨水箅网眼尺寸不应大于15mm。
		3.12.3 楼梯和台阶面层的变形缝应按设计要求设置,并应符合下列规定:
		    1 面层的变形缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通面层的构造层。
		    2 变形缝的构造做法应符合设计和相关规范要求。缝内应清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖。变形缝封盖板应与面层齐平。
		3.12.4 楼梯和台阶上盲道的施工应符合本规范第3.3节的有关规定。
		3.12.5 楼梯和台阶上扶手的施工应符合本规范第3.9节的有关规定。
Ⅰ 主控项目
	3.12.6 楼梯和台阶面层材料应符合设计要求。
	    检验方法:查材质合格证明文件、出厂检验报告。
	3.12.7 楼梯和台阶面层与基层应结合牢固、无空鼓。
	    检验方法:用小锤轻击检查。
	3.12.8 楼梯的净空高度、楼梯和台阶的宽度应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
	3.12.9 踏步的宽度和高度应符合设计要求,其允许偏差应符合表3.12.9的规定。
	
	3.12.10 安全挡台高度应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
	3.12.11 踢面应完整。踏面凸缘的形状和尺寸、踢面和踏面颜色应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察和用钢尺量测检查。
	3.12.12 雨水井和排水沟的雨水算网眼尺寸应符合设计要求,且不应大于15mm。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察和钢尺量测检查。
Ⅱ 一般项目
	3.12.13 面层外观不应有裂纹、麻面等缺陷。
	    检验方法:观察检查。
	3.12.14 踏面面层应表面平整,板块面层应无翘边、翘角现象。面层质量允许偏差应符合表3.12.14的规定。
	
3.12.1 本节中的整体面层是指细石混凝土、水泥砂浆现浇的面层或水磨石、橡胶弹性的楼梯和台阶面层。板块面层是指水泥花砖、陶瓷类地砖、石板材铺砌的楼梯和台阶的面层。
Ⅰ 主控项目
3.12.9 根据设计规范要求,楼梯和台阶踏步的宽度和高度应符合表10的规定:
	
3.12.11 根据设计规范要求,楼梯和台阶的踏步面不应采用无踢面和凸缘为直角形的踏步面。当采用圆形凸缘时,凸缘的突出长度不应大于10mm。如图14所示。
	
- 上一节:3.11 无障碍电梯和升降平台
 - 下一节:3.13 轮椅席位
 
