教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            12.4 应急响应系统
	12.4.1 校园应急响应系统的功能设置应有利于加强安全防范,并应安全可靠。
	12.4.2 入侵报警系统发生报警时,宜能启动视频监控系统进行实时录像。
	12.4.3 火灾等紧急情况发生时,出入口控制系统应能解锁相关疏散通道。
	12.4.4 当警情发生时,在线式电子巡查系统和入侵报警系统宜能联动封锁相关通道的门。
	12.4.5 在火灾情况下,视频安防监控系统宜能自动监视和记录火灾现场的画面,且视频监控系统宜与照明系统联动。
	12.4.6 当校园公共安全系统中的某一系统出现故障时,不应影响其他系统的正常工作。
  