教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            9.2 建筑物防雷
	9.2.1 除具有爆炸危险的实验楼外,教育建筑应划分为第二类或第三类防雷建筑物。
	9.2.2 符合下列情况之一的教育建筑,应划为第二类防雷建筑物:
	    1 高度超过100m的建筑物;
	    2 年预计雷击次数大于0.05次/a的教学楼、图书馆、实验楼、学生宿舍、体育馆、会堂等建筑;
	    3 年预计雷击次数大于0.25次/a的食堂、办公楼等建筑。
	9.2.3 不属于二类防雷建筑,但符合下列情况之一的教育建筑,应划为第三类防雷建筑物:
	    1 19层及以上的学生宿舍;
	    2 年预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的教学楼、图书馆、实验楼、学生宿舍、体育馆、会堂等建筑;
	    3 年预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的食堂、办公楼等建筑;
	    4 建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。
	9.2.4 在雷电活动频繁或强雷区,可适当加强建筑物的防雷保护措施。
	9.2.5 第二类、第三类防雷建筑物均应采取防直击雷、防侧击雷和防雷电波侵入的措施。
  