9.2 沟和管的水力计算
9.2.1 沟和管的水力计算,应包括依据设计流量确定沟和管所需的断面尺寸,以及检查水流速度是否在允许范围内等内容。
9.2.2 沟或管的泄水能力Qc可按式(9.2.2)计算。
Qc=vA (9.2.2)
式中:v——沟或管内的平均流速(m/s);
A——过水断面面积(m2),各种沟或管过水断面的面积计算可按附录B执行。

图9.1.9 设计径流量计算过程
9.2.3 沟或管内的平均流速v可按式(9.2.3)计算。
(9.2.3)
式中:n——沟壁或管壁的粗糙系数,可按表9.2.3查取;
R——水力半径(m),各种沟或管的水力半径计算式可参考附录B;

ρ——过水断面湿周(m);
I——水力坡度,无旁侧入流的明沟,水力坡度可采用沟的底坡;有旁侧入流的明沟,水力坡度可采用沟段的平均水面坡降。
表9.2.3 沟壁或管壁的粗糙系数n

9.2.4 浅沟可按以下要求计算其泄水能力:
1 单一横坡的浅三角形沟的泄水能力Qc可按式(9.2.4-1)计算。
(9.2.4-1)
式中:ih——沟或过水断面的横向坡度;
h——沟或过水断面的水深(m)。
2 复合横坡浅三角形沟的泄水能力可按式(9.2.4-1)计算泄水能力乘以系数ξ求得,ξ由式(9.2.4-2)确定。计算示意如图9.2.4 所示。

图9.2.4 双向开口且有变坡浅三角形沟过水断面计算图
3 其他深宽比小于1:6的浅沟的泄水能力可取式(9.2.2)的计算泄水能力乘以1.2 。
(9.2.4-2)
式中:α、β、γ——系数,其中
。
9.2.5 沟和管的允许流速应符合以下规定:
1 明沟的最小允许流速为0.4m/s,暗沟和管的最小允许流速为0.75m/s。
2 管的最大允许流速为:金属管10m/s;非金属管5m/s。
3 明沟的最大允许流速,可根据沟壁材料和水深修正系数确定。不同沟壁材料在水深为0.4~1.0m时的最大允许流速,可按表9.2.5-1取用;其他水深的最大允许流速,应乘以表9.2.5-2中相应的水深修正系数。
表9.2.5-1 明沟的最大允许流速(m/s)

表9.2.5-2 最大允许流速的水深修正系数

9.2.4 过水断面的水面宽度远大于水深,以及沟或过水断面的水深与沟的水面宽度之比小于1:6时,水力半径不能充分反映这种断面的特性。因此,需要对公式进行修正。