教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            4.2 负荷分级
	4.2.1 教育建筑的用电负荷,应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全和经济损失上所造成的影响程度进行分级。
	4.2.2 教育建筑的主要用电负荷分级应符合表4.2.2的规定。
	表4.2.2 教育建筑的主要用电负荷分级
	
	    注:1 除一、二级负荷以外的其他用电负荷为三级。
	        2 教育建筑为高层建筑时,用电负荷级别应为表中的最高等级。
	4.2.3 教育建筑中的消防负荷分级应符合国家现行有关标准的规定。安全技术防范系统和应急响应系统的负荷级别宜与该建筑的最高负荷级别相同。
	4.2.4 高等学校信息机房用电负荷宜为一级,中等学校信息机房用电负荷不宜低于二级。
		条文说明
	
    4.2.2 学校的教学楼、办公楼、学生宿舍,其用电负荷级别,除受消防、是否为高层建筑以及信息机房等因素的影响可能存在二级及以上负荷外,一般为三级负荷。表4.2.2中之所以将学校的教学楼、图书馆、实验楼、大型及特大型会堂和学生宿舍的主要通道照明划为二级负荷,主要考虑学校上述建筑人员较密集,为保证安全,故作此规定。
学校的实验室,其用电负荷较为复杂。对供电连续性要求很高或较高的国家重点实验室,如中断供电将对国家重要科研、经济、有的对人身安全造成重大影响,故将其负荷提高级别,具体可参见本规范第7章。此外,根据国家标准《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011,四级生物安全实验室“对人体、动植物或环境具有高度危险性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,或未知的、危险的致病因子,没有预防治疗措施。”其实验室用电应视为一级负荷中的特别重要负荷。三级生物安全实验室,“对人体、动植物或环境具有高度危险性,主要通过气溶胶使人传染上严重的甚至是致命疾病,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防治疗措施。”其实验室用电为一级负荷。上述实验室用电包括实验设备、照明及通风空调用电。此外,医学实验用动物屏蔽环境,其照明及净化空调系统负荷不低于二级。
学校的体育场馆,一般为乙级、丙级体育建筑或仅用于教学及体育活动,不举行运动会,故表4.2.2主要用电负荷分级中仅列入乙级及丙级体育馆的二级负荷。学校的体育场馆,如仅用于教学及体育活动,不举行运动会,其非消防负荷为三级。当学校体育场馆用于承办亚运会、奥运会及其他世界级比赛主场时,则 该场馆的新建或改扩建设计需要按赛时及赛后综合考虑,赛时按特级体育建筑执行相关规范,需满足比赛要求,其主席台、贵宾室、新闻发布厅照明,比赛场地的TV应急照明,计时记分装置、通信及网络机房电源,升旗系统、现场采集及回放系统等用电为一级负荷中的特别重要负荷。其他与比赛相关的用房如:兴奋剂检查室、VIP办公室、奖牌存储室、运动员及裁判员用房等,以及观众席照明、生活水泵、污水泵均为一级负荷。赛后体育场馆则只需满足学校正常需求,执行表4.2.2要求。
学校的会堂,参照剧场建筑按观众容量划分,可以分为特大型(1601座以上)、大型(1201~1600座)、中型(801~1200座)和小型(300~800座);其等级可分为特、甲、乙、丙四个等级。学校的会堂虽然等级不高(一般为乙、丙等),但有的由于容纳的人很多,规模为特大型时,为了保障安全疏散,其安全疏散照明应为一级负荷中的特别重要负荷。大型会堂,其安全疏散照明为二级负荷,也是基于安全疏散考虑。此外,有的学校属较重要用电单位,会堂为乙等,考虑到其重要影响,会堂的舞台照明和电声设备可为二级负荷。
高校学生食堂,就餐人数较多,如厨房设备用电、主要操作间照明中断供电,将造成学校生活秩序混乱,因此这些用电宜为二级。目前,我国许多城市中小学已引入营养配餐公司送餐机制,学校食堂不再设厨房设备自行做饭,农村中小学在校就餐人数相对较少,因此未作上述要求。
