6.4 夹心墙
6.4.1 约束与配筋砌体夹心墙,其各层厚度应符合表6.4.1的规定。
表6.4.1 内、外叶墙和保温层厚度要求(mm)
	
6.4.2 内、外叶墙宜选用材料性能相同的块材。
6.4.3 外叶墙横向支承的间距,非抗震设计及抗震设防烈度为6度时不宜大于9m,抗震设防烈度为7度时不宜大于6m,8度、9度时不宜大于3m。
	6.4.4 内、外叶墙间的连接应符合下列规定:
	    1 内外叶墙间的拉结钢筋或钢筋网片应进行防腐处理。当采用热镀锌时,其镀层不应小于290g/m²;当采用环形拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,当为Z形拉结件时,钢筋直径不应小于6mm;拉结件应沿竖向梅花形布置(图6.4.4-1),其水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和600mm;对有振动或有抗震设防要求时,其水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和400mm。
	    2 当采用可调拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,拉结件的水平和竖向最大间距均不宜大于400mm。叶墙间灰缝的高差不大于3mm,可调拉结件中孔眼和扣钉间的公差不大于1.5mm。
	    3 当采用钢筋网片用做拉结件时,网片横向钢筋的直径不应小于4mm,其间距不应大于400mm;网片的竖向间距不宜大于600mm;对有振动或有抗震设防要求时,不宜大于400mm。
	    4 拉结钢筋在叶墙上的搁置长度,不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm。
	    5 门窗洞口侧面无钢筋混凝土构造柱(抱框柱)时,其300mm范围内应设间距不大于400mm(砌块砌体)、500mm(砖砌体)的“Ⅱ”形拉结钢筋(图6.4.4-2)。
	 
图6.4.4-1 拉结筋布置示意图
1—保温层;2—拉结件;3—外叶墙;4—内叶墙
	6.4.5 夹心墙拉结件或网片的选择与设置,应符合下列规定:
	    1 非抗震设防区的多层房屋,或风荷载较小地区的高层建筑房屋夹心墙可采用环形或Z形拉结件(图6.4.5);风荷载较大地区的高层建筑房屋宜采用焊接钢筋网片。
	 
	图6.4.5 拉结筋形式
	    2 抗震设防区的房屋,夹心墙应采用焊接钢筋网作为拉结件。焊接钢筋网应沿夹心墙连续通长设置,外叶墙上至少有一根纵向钢筋。钢筋网片可计入内叶墙的配筋率,其搭接与锚固长度应符合现行相关标准的规定。
	    3 可调拉结件宜用于多层房屋的夹心墙,其竖向和水平间距均不应大于400mm。
6.4.6 当砖砌体外叶墙的长度大于50m、砌块砌体外叶墙的长度大于40m时,外叶墙上应设20mm竖向控制缝。控制缝应设在与内叶墙上构造柱对应部位,缝内应用弹性密封膏填塞(图6.4.6)。
	 
	图6.4.6 控制缝构造示意图
1-保温层;2-拉结件;3-外叶墙;4-内叶墙;5-构造柱;6-弹性密封材料
6.4.7 内叶墙上的构造柱与外叶墙之间,砖砌体外叶墙应沿墙高每500mm、砌块砌体外叶墙应沿墙高每400mm设置直径为4.5mm阴极电泳环氧涂层螺纹钢筋连接(图6.4.7)。
	 
	图6.4.7 柱与外叶墙拉结示意图
	1-保温层;2-拉结件;3-外叶墙;4-内叶墙;5-构造柱
6.4.8 夹心墙宜从室内地面标高以下240mm开始砌筑,且其首层计算高度宜取砌筑处至房屋楼板或其他水平支点间的距离。非承重叶墙高厚比应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的允许高厚比的规定。
6.4.9 对现浇保温浆料夹心墙应在内叶墙上和圈梁梁耳上设置浇筑孔和排气孔。
6.4.1 内、外叶墙的最小厚度是根据块材模数和墙体砌筑要求提出的。保温层的厚度除应满足建筑热工计算外,尚不应大于本规程表6.4.1规定的最大厚度,以保证外叶墙的稳定性和夹心墙的整体性。现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003和《建筑抗震设计规范》GB 50011规定:“非抗震设防区的空腔厚度不应大于100mm”,抗震设防区的空腔厚度不应大于80mm”。这是针对空腔内安装预制保温板所作的规定。由于现浇保温浆料与内、外叶墙具有一定粘结作用。经沈阳建筑大学做的夹心墙体力学性能试验验证,以现浇保温浆料做保温层的夹心墙,其保温层厚度可以适当增加。
6.4.2 材料性能相同的块材,有利于减小内、外墙在环境作用下的差异变形,有助于减轻外叶墙的裂缝,并便于砌筑施工。
6.4.3 外叶墙主要对保温层起防护作用,虽然它不参与结构受力,但它要承受自重和自重产生的地震作用和风荷载,且通过保温层(现浇保温浆料)和连接件(包括拉结件和承托件)传给内叶墙,因此应满足高厚比和自身受力要求。外叶墙以基础(基础拉梁)顶面、楼板标高处的水平板为横向支承,本条对外叶墙横向支撑的设置规定,利于外叶墙受力、传力,且节点构造简单。
	6.4.4、6.4.5 在竖向荷载作用下,拉结件能协调内、外叶墙的变形,为内叶墙提供了一定的支持作用,提高了内叶墙的承载力和稳定性。在水平荷载作用下,拉结件能防止外叶墙在大变形情况下失稳破坏,使内、外叶墙变形协调,共同工作,因此拉结件对防止已开裂墙体在地震作用下不致脱落、倒塌有重要作用。
	    按条文给出的拉结件形式和拉结件布置方式,可以保证外叶墙的平面外稳定。
6.4.6 在较长的外叶墙上设置竖向控制缝的目的是为了减小或防止外叶墙的温度、收缩裂缝,避免渗漏水现象。为方便施工,竖向控制缝应设在有构造柱的部位。
	6.4.7 外叶墙与内叶墙、内叶墙中的构造柱应进行拉结,内、外叶墙间的拉结件的水平间距一般从构造柱的柱边算起。按本规程图6.4.7的要求设置拉结件可以保证外叶墙的平面外稳定。
	    需要说明的是,当保温层为现浇保温浆料时,构造柱相应的空腔部位应设置预制保温块,既作浇筑构造柱混凝土的模板,又确保夹心墙的保温效果。
6.4.9 现浇保温浆料拌合物通过内叶墙上的浇筑孔可以充填该孔下缘以下的空腔。内叶墙墙顶浇筑孔下缘至圈梁底高度范围内,保温浆料拌合物难以充填,必须在浇筑上一层保温浆料拌合物时通过梁耳上的浇筑孔充填。
- 上一节:6.3 配筋砌块砌体房屋
 - 下一节:6.5 防止或减轻墙体开裂的主要措施
 
