约束砌体与配筋砌体结构技术规程 JGJ13-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.2 地震作用计算
5.2.1 约束砌体与多层配筋砌块砌体房屋的地震作用计算,可采用底部剪力法,并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
5.2.2 高层配筋砌块砌体抗震墙房屋地震作用计算,宜采用振型分解反应谱法,并应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关要求。必要时应采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算。
		条文说明
	
        不同的结构采用不同的分析方法在各国抗震规范中均有体现,底部剪力法和振型分解反应谱法仍是基本方法,时程分析法作为补充计算方法,对特别不规则(参照《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010表3.4.3规定)、特别重要的和较高的高层建筑才要求采用。所谓“补充”,主要指对计算结果的底部剪力、楼层剪力和层间位移进行比较,当时程分析法大于振型分解反应谱法时,相关部位的构件内力和配筋作相应的调整。
  