粉煤灰混凝土应用技术规范 GB/T50146-2014
7 粉煤灰混凝土的质量检验
7.0.1 粉煤灰混凝土的质量检验项目应包括坍落度和强度。掺引气型外加剂的粉煤灰混凝土应测定混凝土含气量,有耐久性或其他特殊要求时,还应测定耐久性或其他检验项目。
7.0.2 现场施工中对粉煤灰混凝土的坍落度进行检验时,每4h应至少测定1次,其测定值允许偏差应符合表7.0.2的规定。
表7.0.2 坍落度允许偏差(mm)

7.0.3 掺引气型外加剂的粉煤灰混凝土,每4h应至少测定1次含气量,其测定值允许偏差宜为±1.0%。
7.0.4 粉煤灰混凝土的强度检验与评定,应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定执行。粉煤灰混凝土的耐久性检验和评定,应按国家现行有关标准的规定执行。
条文说明
7.0.1 本条规定的粉煤灰混凝土的检验项目中,坍落度和抗压强度两项为必需检验项目(碾压混凝土检验VC值和抗压强度),其他对混凝土具有重要影响的性能,可以根据具体要求增加检验项目。如有抗冻要求的掺引气剂的粉煤灰混凝土,应增测混凝土含气量和抗冻性能;粉煤灰用于防渗结构混凝土时应增测抗渗性;低温条件施工的混凝土应增测混凝土的凝结时间及早龄期的抗压强度等。其检验组数不作强制性规定,根据需要和可能酌情确定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6 粉煤灰混凝土的施工
- 下一节:本规范用词说明
