民用建筑太阳能空调工程技术规范 GB50787-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.6 压力试验与冲洗
	6.6.1 太阳能空调系统安装完毕后,在管道保温之前,应对压力管道、设备及阀门进行水压试验。
	6.6.2 太阳能空调系统压力管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍。非承压管路系统和设备应做灌水试验。当设计未注明时,水压试验和灌水试验应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。
	6.6.3 当环境温度低于0℃进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
	6.6.4 吸收式和吸附式制冷机组安装完毕后应进行水压试验。系统水压试验合格后,应对系统进行冲洗直至排出的水不浑浊为止。
		条文说明
	
    6.6.1 为防止系统漏水,本条对此加以强调。
6.6.2 本条规定了管路和设备的检漏试验。对于各种管路和承压设备,试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的相关要求进行。非承压设备做满水灌水试验,满水灌水检验方法:满水试验静置24h,观察不漏不渗。
6.6.3 本条规定是为防止低温水压试验结冰造成管路和集热器损坏。
6.6.4 本条强调了制冷机组安装完毕后应进行水压试验和冲洗,并规定了冲洗方法。
