6.2 调试
6.2.1 系统安装完毕后应进行系统调试,系统调试应包括下列内容:
1 设备单机试运转及调试;
2 系统无生产负荷联合试运转及调试。
6.2.2 设备单机试运转及调试应符合下列规定:
1 通风机、空调机组中的风机叶轮旋转应方向正确、运转平稳、无异常振动与声响,电机功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运行2h,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过80℃;
2 水泵叶轮旋转应方向正确,无异常振动与声响,紧固连接件无松动,电机功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运行2h,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过75℃;
3 间接蒸发冷却冷水机组、蒸发冷却空调机组试运行不应小于2h,运行应稳定、无异常振动,噪声应符合设备技术文件的规定;
4 机组补水、泄水、排污水阀的操作应灵活、可靠,信号输出应正确;
5 电控防火、防排烟风阀(口)的操作应灵活、可靠,信号输出应正确;
6 蒸发冷却空调机组直接段和冷水机组应无明显的带水、溅水现象,喷嘴应能将水均布且无堵塞;
7 蒸发冷却空调机组、冷水机组运行应稳定、无异常振动,噪声应符合设备技术文件的规定。
6.2.3 系统无生产负荷联合试运转及调试应符合下列规定:
1 设备与主要部件的联动应符合设计要求,动作应正确,且无异常现象;
2 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%,各风口风量与设计风量的偏差不应大于15%;
3 水系统应冲洗干净,不含杂物,并应排除管道系统中的空气,系统连续运行应正常、平稳;水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动,空调冷水的总流量、主干管冷水流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%;
4 房间内空气的温湿度、噪声应符合设计要求;
5 各种自动计量检测元件和执行机构应工作正常,且应正确显示系统的工作状态,设置连锁、自动调节、自动保护应能正确动作;
6 多台间接蒸发冷却冷水机组运行时,各机组应达到均衡一致。
6.2.4 防排烟系统联合试运转与调试的结果(包括风量及正压),应符合设计要求和现行国家标准的有关规定。
6.2.4 防排烟系统是建筑内的安全保障设备系统,必须符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的相关规定。
