蒸发冷却制冷系统工程技术规程 JGJ342-2014
4.3 材料要求
4.3.1 蒸发冷却制冷空调系统工程水管应符合下列规定:
1 管道和管件的材质、规格、型号以及焊接材料的选用,应根据设计文件确定;
2 补水、排水、溢水管材宜采用塑料管或热镀锌钢管。
4.3.2 蒸发冷却制冷空调系统工程风管应符合下列规定:
1 防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定;
2 制作安装应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ 141的有关规定。
4.3.3 蒸发冷却制冷空调系统工程保冷材料应具有质量合格证书或检验报告,且种类、规格、性能均应符合设计文件的规定。
4.3.4 蒸发冷却制冷空调系统工程填料应符合下列规定:
1 应具有耐腐蚀性;
2 完全浸湿后不应有材料塌陷、出现孔洞等缺陷;
3 使用中,不应出现未被水流过的干带和填料内外表面有集中水流现象;
4 经振动试验后,不得有脱胶、撕裂、从箱体组件移位或其他的损坏;
5 金属填料表面应进行除锈、防腐和亲水性处理。
条文说明
4.3.1 为保证使用安全合理的材料,管道、管件的材质、规格、型号以及焊接材料的选用,必须根据设计文件确定。
4.3.2 现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ 141对风管的安装工程从通用规定、制作、安装、检验几方面提出了具体的规定,是空调风管和设备安装的通用要求。
4.3.2 现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ 141对风管的安装工程从通用规定、制作、安装、检验几方面提出了具体的规定,是空调风管和设备安装的通用要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
