蒸发冷却制冷系统工程技术规程 JGJ342-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            2 术语
	2.0.1 蒸发冷却制冷系统 evaporative cooling refrigeration system
	    在空调工程中,冷源或空气处理设备部分或全部采用蒸发冷却制冷技术的空调系统,也称蒸发冷却制冷空调系统。
	2.0.2 蒸发冷却全空气空调系统 evaporative cooling all-air air conditioning system
	    用蒸发冷却空调机组处理后的空气承担对应空调区全部显热负荷和散湿量的空调系统。
	2.0.3 蒸发冷却空气-水空调系统 evaporative cooling air-wa-ter air conditioning system
	    用蒸发冷却空调机组处理后的空气与蒸发冷却冷水机组提供的冷水,通过空调区末端装置共同承担对应空调区全部显热负荷和散湿量的空调系统。
	2.0.4 蒸发冷却空调机组 evaporative cooling air handling unit
	    以水直接蒸发冷却器、间接蒸发冷却器或两者组合对被处理空气进行蒸发冷却的空调机组。
	2.0.5 间接蒸发冷却冷水机组 indirect evaporative cooling chiller
	    通过蒸发冷却方式获取空调冷水的冷水机组。
		条文说明
	
    2.0.1 蒸发冷却制冷空调系统中,主要的空调制冷设备有蒸发冷却空调机组和间接蒸发冷却冷水机组两类,所采用的蒸发冷却制冷技术可分为直接蒸发冷却和间接蒸发冷却两种基本形式。直接蒸发冷却制冷技术是指空气和水直接接触,过程中空气和水之间的传热、传质同时发生且互相影响,对空气而言,其处理过程为绝热降温加湿过程,处理后的空气极限温度是室外空气的湿球温度;间接蒸发冷却制冷技术是指空气和水间接接触,过程中空气和水之间仅有传热发生,对空气而言,其处理过程为等湿降温过程,处理后的空气极限温度是室外空气的露点温度。同样,对空调冷源,采用直接蒸发冷却制冷技术所生产的冷水,其极限温度是进口空气的湿球温度,采用间接蒸发冷却制冷技术所生产的冷水,其极限温度是室外空气的露点温度。
在某些地区,需要采用间接蒸发制冷器和直接蒸发制冷器的组合,且输出的载冷介质为冷风的复合蒸发冷却空气处理机组,以降低蒸发冷却空调处理后的空气温度。当单独采用蒸发冷却制冷空调系统不能满足室内温湿度环境控制要求时,可与其他空调系统组成蒸发冷却联合制冷空调系统,空调区的室内热湿负荷由蒸发冷却空调制冷设备和机械制冷设备按照不同的气象时间段、不同的室内负荷特性,分别开启蒸发冷却空调制冷设备或机械制冷设备,或同时开启蒸发冷却空调制冷设备和机械制冷设备来承担。
2.0.4 蒸发冷却空调机组可含有其他空气处理、输送段等,具有空气输送、混合、加湿、加热、冷却、热回收、过滤、消声等功能。
2.0.5 采用直接蒸发冷却也能制取冷水,但在国内基本没有可使用的地区,本规程所提蒸发冷却冷水机组主要是指含间接蒸发冷却器的蒸发冷却冷水机组。
