3.5 无障碍通道
	3.5.1 本节适用于整体面层和板块面层无障碍通道的施工及质量验收。
	3.5.2 无障碍通道内盲道的施工应符合本规范第3.3节的有关规定。
	3.5.3 无障碍通道内扶手的施工应符合本规范第3.9节的有关规定。
Ⅰ 主控项目
	3.5.4 无障碍通道地面面层材料应符合设计要求。
	    检验方法:查材质合格证明文件、出厂检验报告。
	3.5.5 无障碍通道地面面层与基层应结合牢固、无空鼓。
	    检验方法:用小锤轻击检查。
	3.5.6 无障碍通道的宽度应符合设计要求,无障碍物。
	    检验方法:观察和用钢尺量测检查。
	3.5.7 从墙面伸入无障碍通道凸出物的尺寸和高度应符合设计要求。园林道路的树木凸入无障碍通道内的高度应符合现行行业标准《公园设计规范》CJJ 48-92第6.2.7条的规定。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察和用钢尺量测检查。
	3.5.8 无障碍通道内雨水井和排水沟的雨水箅网眼尺寸应符合设计要求,且不应大于15mm。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
	3.5.9 门扇向无障碍通道内开启时设置的凹室尺寸应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
	3.5.10 无障碍通道一侧或尽端与其他地坪有高差时,设置的栏杆或栏板等安全设施应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:观察和用钢尺量测检查。
	3.5.11 无障碍通道内的光照度应符合设计要求。
	    检查数量:全数检查。
	    检验方法:查检测报告。
Ⅱ 一般项目
	3.5.12 无障碍通道内的雨水箅应安装平整。
	    检验方法:用钢板尺和塞尺量测检查。
	3.5.13 无障碍通道的护壁板的高度应符合设计要求。
	    检查数量:每条通道和走道查2点。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
	3.5.14 无障碍通道转角处墙体的倒角或圆弧尺寸应符合设计的要求。
	    检查数量:每条通道和走道查2点。
	    检验方法:用钢尺量测检查。
	3.5.15 无障碍通道地面面层允许偏差应符合表3.5.15的规定。坡道整体面层允许偏差应符合本规范表3.2.9的规定。坡道板块面层允许偏差应符合本规范表3.2.18的规定。
	
3.5.16 无障碍通道的雨水箅和护墙板允许偏差应符合表3.5.16的规定。
	
3.5.1 本节所述的整体面层指水泥混凝土、水泥砂浆、水磨石、沥青混合料、橡胶弹性等材料一次性浇注的面层;板块面层是指用预制砌块、水泥花砖、陶瓷类地砖、石板材、块石等块料铺砌的面层。
Ⅰ 主控项目
3.5.6 根据设计规范要求,无障碍通道和走道的宽度应按表5的规定。无障碍通道的最小宽度如图5所示。
	
	3.5.7 根据设计规范要求,从墙面伸入走道的突出物不应大于0.10m,距地面高度应小于0.60m;园路边缘种植不宜选用硬质叶片的丛生型植物;路面范围内的乔、灌木枝下净空不得低于2.2m;乔木种植点距路缘应大于0.5m。
	3.5.9 根据设计规范要求,门扇向走道内开启时应设凹室,凹室面积不应小于1.30m×0.90m。通道的凹室如图6所示。
	
3.5.11 根据设计规范要求,通道内光照度不应小于120lx。
Ⅱ 一般项目
3.5.13 根据设计规范要求,护墙板高度为0.35m。