空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
	
	
   
            6.2 制作与拼装要求
	6.2.1 空间网格结构的杆件和节点应在专门的设备或胎具上进行制作与拼装,以保证拼装单元的精度和互换性。
	6.2.2 空间网格结构制作与安装中所有焊缝应符合设计要求。
	当设计无要求时应符合下列规定:
	1 钢管与钢管的对接焊缝应为一级焊缝;
	2 球管对接焊缝、钢管与封板(或锥头)的对接焊缝应为二级焊缝;
	3 支管与主管、支管与支管的相贯焊缝应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定;
	4 所有焊缝均应进行外观检查,检查结果应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定;对一、二级焊缝应作无损探伤检验,一级焊缝探伤比例为100%,二级焊缝探伤比例为20%,探伤比例的计数方法为焊缝条数的百分比,探伤方法及缺陷分级应分别符合现行行业标准《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203和《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。
	6.2.3 空间网格结构的杆件接长不得超过一次,接长杆件总数不应超过杆件总数的10%,并不得集中布置。杆件的对接焊缝距节点或端头的最短距离不得小于500mm。
	6.2.4 空间网格结构制作尚应符合下列规定:
	1 焊接球节点的半圆球,宜用机床坡口。焊接后的成品球表面应光滑平整,不应有局部凸起或折皱。焊接球的尺寸允许偏差应符合表6.2.4-1的规定。
	 表6.2.4-1 焊接球尺寸的允许偏差

	 表6.2.4-2 螺栓球尺寸的允许偏差

	 表6.2.4-3 嵌入式毂节点尺寸的允许偏差

	6.2.5 钢管杆件宜用机床下料。杆件下料长度应预加焊接收缩量,其值可通过试验确定。杆件制作长度的允许偏差应为±1mm。采用螺栓球节点连接的杆件其长度应包括锥头或封板;采用嵌入式毂节点连接的杆件,其长度应包括杆端嵌入件。
	6.2.6 支座节点、铸钢节点、预应力索锚固节点、H型钢、方管、预应力索等的制作加工应符合设计及现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等的规定。
	6.2.7 空间网格结构宜在拼装模架上进行小拼,以保证小拼单元的形状和尺寸的准确性。小拼单元的允许偏差应符合表6.2.7规定。
	 表6.2.7 小拼单元的允许偏差

	6.2.8 分条或分块的空间网格结构单元长度不大于20m时,拼接边长度允许偏差应为±10mm;当条或块单元长度大于20m时,拼接边长度允许偏差应为±20mm。高空总拼应有保证精度的措施。
	6.2.9 空间网格结构在总拼前应精确放线,放线的允许偏差应 为边长的1/10000。总拼所用的支承点应防止下沉。总拼时应选择合理的焊接工艺顺序,以减少焊接变形和焊接应力。拼装与焊接顺序应从中间向两端或四周发展。网壳结构总拼完成后应检查曲面形状,其局部凹陷的允许偏差应为跨度的1/1500,且不应大于40mm。 
	6.2.10 螺栓球节点及用高强度螺栓连接的空间网格结构,按有关规定拧紧高强度螺栓后,应对高强度螺栓的拧紧情况逐一检查,压杆不得存在缝隙,确保高强度螺栓拧紧。安装完成后应对拉杆套筒的缝隙和多余的螺孔用油腻子填嵌密实,并应按规定进行防腐处理。
	6.2.11 支座安装应平整垫实,必要时可用钢板调整,不得强迫就位。
		条文说明
	
    
	6.2.2 对焊缝质量的检验,首先应对全部焊缝进行外观检查。无损探伤检验的取样部位以设计单位为主并与监理、施工单位协商确定,首先应检验应力最大以及跨中与支座附近的拉杆。
	6.2.3 空间网格结构杆件在接长时,钢管的对接焊缝必须保证一级焊缝。对接杆件不应布置在支座腹杆、跨中的下弦杆及承受疲劳荷载的杆件。
	6.2.4 焊接球节点允许偏差值中壁厚减薄量允许偏差由两部分组成:一是钢板负公差,二是在轧制过程中空心球局部拉薄量,是根据工厂长期生产实践统计值计算而来。
	螺栓球由圆钢经加热后锻压而成,在加工过程中有时会产生表面微裂纹,表面微裂纹可经打磨处理,严禁存在深度更深或内部的裂纹。
	6.2.9 空间网格结构的总拼,应采取合理的施焊顺序,尽量减少焊接变形和焊接应力。总拼时的施焊顺序应从中间向两端或从中间向四周发展。这样,网格结构在拼接时就可以有一端自由收缩,焊工可随时调节尺寸(如预留收缩量的调整等),既保证网格结构尺寸的准确又使焊接应力较小。
	按照本规程第4.3.3条,对网壳结构稳定性进行全过程分析时考虑初始曲面安装偏差,计算值可取网壳跨度的1/300。实际上安装允许偏差不仅由稳定计算控制,还应考虑屋面排水、美观等因素,因此,将此值定为随跨度变化(跨度的1/1500)并给予一最大限值40mm,进行双控。
	6.2.10 螺栓球节点的高强度螺栓应确保拧紧,工程中总存在个别高强度螺栓拧紧不够的所谓“假拧”情况,因此本条文强调要设专人对高强度螺栓拧紧情况逐根检查。另外螺栓球节点拧紧螺栓后不加任何填嵌密封与防腐处理时,接头与大气相通,其中高强度螺栓与钢管、锥头或封板等内壁容易腐蚀,因此施工后必须认真执行密封防腐要求。
  