小型水电站安全检测与评价规范 GB/T50876-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.1 发电机
	6.1.1 发电机检测与评价对象应包括:定子、转子、推力轴承、导轴承、机架、制动系统、冷却系统及辅助设备。
	6.1.2 发电机检查应包括下列内容:
	    1 定子和转子线圈、定子铁芯温度、轴承、瓦温、油温、冷却系统温度、振动、噪声等。
	    2 油槽的油位、油色,上、下(前、后)导轴承的甩油情况。
	    3 制动系统。
	6.1.3 发电机现场测试应根据现场检查情况和实际运行情况有选择地进行,测试项目和指标应符合国家现行标准《水轮发电机基本技术条件》GB/T 7894、《三相同步电机试验方法》GB/T 1029、《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564和《水轮发电机组启动试验规程》DL/T 507的有关规定。
	6.1.4 发电机的安全等级应按本规范附录B第B.3.5条的规定评定。
		条文说明
	
    6.1.2 制动系统应工作可靠,制动气压不应低于0.4MPa。
  