空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.7 组合结构的节点
	5. 7.1 组合网架与组合网壳结构的上弦节点构造应符合下列规定:
	1 应保证钢筋混凝土带肋平板与组合网架、组合网壳的腹杆、下弦杆能共同工作;
	2 腹杆的轴线与作为上弦的带肋板有效截面的中轴线应在节点处交于一点;
	3 支承钢筋混凝土带肋板的节点板应能有效地传递水平剪力。
	5.7.2 钢筋混凝土带肋板与腹杆连接的节点构造可采用下列三种形式:
	1 焊接十字板节点(图5.7.2-1),可用于杆件为角钢的组合网架与组合网壳;
	2 焊接球缺节点(图5.7.2-2),可用于杆件为圆钢管、节点为焊接空心球的组合网架与组合网壳;
	3 螺栓环节点(图5.7.2-3),可用于杆件为圆钢管、节点为螺栓球的组合网架与组合网壳。

	图5.7.2-1 焊接十字板节点构造

	图5.7.2-2 焊接球缺节点构造
	1-钢筋混凝土带肋板;2-上盖板;3-球缺节点;
	4-圆形钢板;5-板肋底部预埋钢板
	5.7.3 组合网架与组合网壳结构节点的构造应符合下列规定:
	1 钢筋混凝土带肋板的板肋底部预埋钢板应与十字节点板的盖板(或球缺与螺栓环上的圆形钢板)焊接,必要时可在盖板(或圆形钢板)上焊接U形短钢筋,并在板缝中浇灌细石混凝土,构成水平盖板的抗剪键;
	2 后浇板缝中宜配置通长钢筋;
	3 当节点承受负弯矩时应设置上盖板,并应将其与板肋顶部预埋钢板焊接;
	4 当组合网架用于楼层时,板面宜采用配筋后浇的细石混凝土面层;

	图5.7.2-3  螺栓环节点构造
1-钢筋混凝土带肋板;2-上盖板;3-螺栓环节点;
1-钢筋混凝土带肋板;2-上盖板;3-螺栓环节点;
	4-圆形钢板;5-板肋底部预埋钢板
	5 组合网架与组合阿壳未形成整体时,不得在钢筋混凝土上弦板上施加不均匀集中荷载。 
		条文说明
	
    
	5.7.1、5.7.2 组合网架与组合网壳上弦节点的连接构造合理性直接关系到组合网架和组合网壳结构能否协同工作。根据工程实践经验和试验研究成果,本条中给出的组合网架和组合网壳结构上弦节点构造图经合理设计可保证这两种不同材料的构件间的共同工作,可实现上弦节点在上弦平面内与各杆件间连接的要求。
	图5.7.2-1中所示节点构造主要用于角钢组合网架,板肋底部预埋钢板应与十字节点板的盖板焊接牢固以传递内力,必要时盖板上可焊接U形短钢筋(在板缝中后浇筑细石混凝土)或为盖板加抗剪锚筋,缝中宜配置通长钢筋,以从构造上加强整体性。当组合网架用于楼层时,宜在预制混凝土板上配筋后浇筑细石混凝土面层。在已建成使用的新乡百货大楼扩建工程以及长沙纺织大厦工程中都采用了类似的经验。
	当腹杆为圆钢管、节点为焊接空心球时,可将图5.7.2-1所示十字节点板改用冲压成型的球缺(一般不足半球)与钢盖板焊接,预制钢筋混凝土上弦板可直接搁置在球缺节点的支承盖板上,并将上弦板肋上的预埋件与盖板焊接牢固。灌缝后将上弦板四角顶部的埋板间连以另一盖板使之成为整体铰支座(图5.7.2-2)。对于采用螺栓球节点的组合网架,上弦节点与腹杆间的连接件亦可将图5.7.2-1所示十字节点板改用相应的螺栓环等代替(图5.7.2-3)。这些构造方案在国内组合网架工程中均有所采用。
	5.7.3 组合网格结构施工支架的搭设应符合施工负荷的要求,在节点未形成整体前严禁在钢筋混凝土面板上施加过量不均匀荷载,防止施工支架超载破坏而危及结构安全。
  