空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.1 杆件
	5.1.1 空间网格结构的杆件可采用普通型钢或薄壁型钢。管材宜采用高频焊管或无缝钢管,当有条件时应采用薄壁管型截面。杆件采用的钢材牌号和质量等级应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定。杆件截面应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017根据强度和稳定性的要求计算确定。
	5.1.2 确定杆件的长细比时,其计算长度l0应按表5.1.2采用。

	5.1.4 杆件截面的最小尺寸应根据结构的跨度与网格大小按计算确定,普通角钢不宜小于L50×3,钢管不宜小于Φ48×3。对大、中跨度空间网格结构,钢管不宜小于Φ60×3.5。
	5.1.5 空间网格结构杆件分布应保证刚度的连续性,受力方向相邻的弦杆其杆件截面面积之比不宜超过1.8倍,多点支承的网架结构其反弯点处的上、下弦杆宜按构造要求加大截面。
	5.1.6 对于低应力、小规格的受拉杆件其长细比宜按受压杆件控制。 
	5.1.7 在杆件与节点构造设计时,应考虑便于检查、清刷与油漆,避免易于积留湿气或灰尘的死角与凹槽,钢管端部应进行封闭。
		条文说明
	
    
	5.1.1 本条明确规定网格结构杆件的材质应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定,严禁采用非结构用钢管。管材强调了采用高频焊管或无缝钢管,主要考虑高频焊管价格比无缝钢管便宜,且高频焊管性能完全满足使用要求。
	5.1.2 空间网格结构杆件的计算长度按结构类型、节点形式与杆件所处的部位分别考虑。
	网架结构压杆计算长度的确定主要是根据国外理论研究和有关手册规定以及我国对网架压杆计算长度的试验研究。对螺栓球节点,因杆两端接近铰接,计算长度取几何长度(节点至节点的距离)。对空心球节点网架,由于受该节点上相邻拉杆的约束,其杆件的计算长度可作适当折减,弦杆及支座腹杆取0.9l,腹杆则仍按普通钢结构的规定取0.8l。对采用板节点的,为偏于安全,仍按一般平面桁架的规定。
	双层网壳的节点一般可视为铰接。但由于双层网壳中大多数上、下弦杆均受压,它们对腹杆的转动约束要比网架小,因此对焊接空心球节点和板节点的双层网壳的腹杆计算长度作了调整,其计算长度取0.9l,而上、下弦杆和螺栓球节点的双层网壳杆件的计算长度仍取为几何长度。
	单层网壳在壳体曲面内、外的屈曲模态不同,因此其杆件在壳体曲面内、外的计算长度不同。
	在壳体曲面内,壳体屈曲模态类似于无侧移的平面刚架。由于空间汇交的杆件较少,且相邻环向(纵向)杆件的内力、截面都较小,因此相邻杆件对压杆的约束作用不大,这样其计算长度主要取决于节点对杆件的约束作用。根据我国的试验研究,考虑焊接空心球节点与相贯节点对杆的约束作用时,杆件计算长度可取为0.9l,而毂节点在壳体曲面内对杆件的约束作用很小,杆件的计算长度应取为几何长度。
	在壳体曲面外,壳体有整体屈曲和局部凹陷两种屈曲模态,在规定杆件计算长度时,仅考虑了局部凹陷一种屈曲模态。由于网壳环向(纵向)杆件可能受压、受拉或内力为零,因此其横向压杆的支承作用不确定,在考虑压杆计算长度时,可以不计其影响,而仅考虑压杆远端的横向杆件给予的弹性转动约束,经简化计算,并适当考虑节点的约束作用,取其计算长度为1.6l。
	对于立体桁架,其上弦压杆与支座腹杆无其他杆件约束,故其计算长度均取1.0l,采用空心球节点与相贯节点时,腹杆计算长度取0.9l。
	5.1.3 空间网格结构杆件的长细比按结构类型,杆件所处位置与受力形式考虑如下:
	网架、双层网壳与立体桁架其压杆的长细比仍取用原网架规程取值,即[λ]≤180,多年网架工程实践证明这个压杆的长细比取值是适宜的,是完全可以保证结构安全的。
	从网架工程的实践来,很少有拉杆其长细比达到400的,本次修订中将网架、立体桁架与双层网壳的长细比限值调整到与双层网壳一致,统一取[λ]≤300。对于网架、立体桁架与双层网壳的支座附件杆件,由于边界条件复杂,杆件内力有时产生变号,故对其长细比控制从严,[λ]≤250。对于直接承受动力荷载的杆件,从严控制于[λ]≤250。
	统计已建成的单层网壳其压杆的计算长细比一般在60~150。考虑到网壳结构主要由受压杆件组成,压杆太柔会造成杆件初弯曲等几何初始缺陷,对网壳的整体稳定形成不利影响;另外杆件的初始弯曲,会引起二阶力的作用,因此,单层网壳杆件受压与压弯时其长细比按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定取[λ]≤150。
	5.1.4 根据多年来空间网格结构的工程实践规定了杆件截面的最小尺寸。但这并不是说,所有空间网格工程都可以采用本条规定的最小截面尺寸,这里明确指出,杆件最小截面尺寸必须在实际工程中根据计算分析经杆件截面验算后确定。
	5.1.5 空间网格结构杆件当其内力分布变化较大时,如杆件按满应力设计,将会造成沿受力方向相邻杆件规格过于悬殊,而造成杆件截面刚度的突变,故从构造要求考虑,其受力方向相连续的杆件截面面积之比不宜超过1.8倍,对于多点支承网架,虽然其反弯点处杆件内力很小,也应考虑杆件刚度连续原则,对反弯点处的上下弦杆宜按构造要求加大截面。
	5.1.6 由于大量的空间网格结构实际工程中,小规格的低应力拉杆经常会出现弯曲变形,其主要原因是此类杆件受制作、安装及活荷载分布影响时,小拉力杆转化为压杆而导致杆件弯曲,故对于低应力的小规格拉杆宜按压杆来控制长细比。
	5.1.7 本条规定提醒设计人员注意细部构造设计,避免给施工和维护造成困难。
  