空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            4.3 网壳的稳定性计算
	4.3.1 单层网壳以及厚度小于跨度1/50的双层网壳均应进行稳定性计算。
	4.3.2 网壳的稳定性可按考虑几何非线性的有限元法(即荷载一位移全过程分析)进行计算,分析中可假定材料为弹性,也可考虑材料的弹塑性。对于大型和形状复杂的网壳结构宜采用考虑材料弹塑性的全过程分析方法。全过程分析的迭代方程可采用下式:

	4.3.3 球面网壳的全过程分析可按满跨均布荷载进行,圆柱面网壳和椭圆抛物面网壳除应考虑满跨均布荷载外,尚应考虑半跨活荷载分布的情况。进行网壳全过程分析时应考虑初始几何缺陷(即初始曲面形状的安装偏差)的影响,初始几何缺陷分布可采用结构的最低阶屈曲模态,其缺陷最大计算值可按网壳跨度的1/300取值。
	4.3.4 按本规程第4.3.2条和第4.3.3条进行网壳结构全过程分析求得的第一个临界点处的荷载值,可作为网壳的稳定极限承载力。网壳稳定容许承载力(荷载取标准值)应等于网壳稳定极限承载力除以安全系数K。当按弹塑性全过程分析时,安全系数K可取为2.0;当按弹性全过程分析、且为单层球面网壳、柱面网壳和椭圆抛物面网壳时,安全系数K可取为4.2。
	4.3.5 当单层球面网壳跨度小于50m、单层圆柱面网壳拱向跨度小于25m、单层椭圆抛物面网壳跨度小于30m时,或进行网壳稳定性初步计算时,其容许承载力可按本规程附录E进行计算。
		条文说明
	
    
	4.3.1 单层网壳和厚度较小的双层网壳均存在整体失稳(包括局部壳面失稳)的可能性;设计某些单层网壳时,稳定性还可能起控制作用,因而对这些网壳应进行稳定性计算。从大量双曲抛面网壳的全过程分析与研究来看,从实用角度出发,可以不考虑这类网壳的失稳问题,作为一种替代保证,结构刚度应该是设计中的主要考虑因素,而这是在常规计算中已获保证的。
	4.3.2 以非线性有限元分析为基础的结构荷载—位移全过程分析可以把结构强度、稳定乃至刚度等性能的整个变化历程表示得十分清楚,因而可以从全局的意义上来研究网壳结构的稳定性问题,目前,考虑几何及材料非线性的荷载—位移全过程分析方法已相当成熟,包括对初始几何缺陷、荷载分布方式等因素影响的分析方法也比较完善。因而现在完全有可能要求对实际大型网壳结构进行仅考虑几何非线性的或考虑双重非线性的荷载—位移全过程分析,在此基础上确定其稳定性承载力。考虑双重非线性的全过程分析(即弹塑性全过程分析)可以给出精确意义上的结果,只是需耗费较多计算时间。在可能条件下,尤其对于大型的和形状复杂的网壳结构,应鼓励进行考虑双重非线性的全过程分析。
	4.3.3 当网壳受恒载和活载作用时,其稳定性承载力以恒载与活载的标准组合来衡量。大量算例分析表明:荷载的不对称分布(实际计算中取活载的半跨分布)对球面网壳的稳定性承载力无不利影响;对四边支承的柱面网壳当其长宽比L/B≤1.2时,活载的半跨分布对网壳稳定性承载力有一定影响;而对椭圆抛物面网壳和两端支承的圆柱面网壳,活载的半跨分布影响则较大,应在计算中考虑。
	初始几何缺陷对各类网壳的稳定性承载力均有较大影响,应在计算中考虑。网壳的初始几何缺陷包括节点位置的安装偏差、杆件的初弯曲、杆件对节点的偏心等,后面两项是与杆件计算有关的缺陷。我们在分析网壳稳定性时有一个前提,即在强度设计阶段网壳所有杆件都已经过强度和杆件稳定验算。这样,与杆件有关的缺陷对网壳总体稳定性(包括局部壳面失稳问题)的影响就自然地被限制在一定范围内,而且在相当程度上可以由关于网壳初始几何缺陷(节点位置偏差)的讨论来覆盖。节点安装位置偏差沿壳面的分布是随机的。通过实例进行的研究表明:当初始几何缺陷按最低阶屈曲模态分布时,求得的稳定性承载力是可能的最不利值。这也就是本规程推荐采用的方法。至于缺陷的最大值,按理应采用施工中的容许最大安装偏差;但大量算例表明,当缺陷达到跨度的1/300左右时,其影响往往才充分展现;从偏于安全角度考虑,本条规定了“按网壳跨度的1/300”作为理论计算的取值。
	4.3.4 确定安全系数K时考虑到下列因素:(1)荷载等外部作用和结构抗力的不确定性可能带来的不利影响;(2)复杂结构稳定性分析中可能的不精确性和结构工作条件中的其他不利因素。对于一般条件下的钢结构,第一个因素可用系数1.64来考虑;第二个因素暂设用系数1.2来考虑,则对于按弹塑性全过程分析求得的稳定极限承载力,安全系数K应取为1.64×1.2≈2.0。
	对于按弹性全过程分析求得的稳定极限承载力,安全系数K中尚应考虑由于计算中未考虑材料弹塑性而带来的误差;对单层球面网壳、柱面网壳和双曲扁网壳的系统分析表明,塑性折减系数cP(即弹塑性极限荷载与弹性极限荷载之比)从统计意义上可取为0.47,则系数K应取为1.64×1.2/0.47≈4.2。对其他形状更为复杂的网壳无法作系统分析,对这类网壳和一些大型或特大型网壳,宜进行弹塑性全过程分析。
	4.3.5 本条附录给出的稳定性实用计算公式是由大规模参数分析的方法求出的,即结合不同类型的网壳结构,在其基本参数(几何参数、构造参数、荷载参数等)的常规变化范围内,应用非线性有限元分析方法进行大规模的实际尺寸网壳的全过程分析,对所得到的结果进行统计分析和归纳,得出网壳结构稳定性的变化规律,最后用拟合方法提出网壳稳定性的实用计算公式。
	总计对2800余例球面、圆柱面和椭圆抛物面网壳进行了全过程分析。所提出的公式形式简单,便于应用。
	给出实用计算公式的目的是为了设计人员应用方便;然而,尽管所进行的参数分析规模较大,但仍然难免有某些疏漏之处,简单的公式形式也很难把复杂的实际现象完全概括进来,因而条文中对这些公式的应用范围作了适当限制。 
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:4.2 静力计算
 - 下一节:4.4 地震作用下的内力计算
 
