建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录W 基坑抗渗流稳定性计算
W.0. 1 当上部为不透水层,坑底下某深度处有承压水层时,基坑底抗渗流稳定性可按下式验算(图W.0.1):
	
(W.0.1)
	式中:γm——透水层以上土的饱和重度(kN/m3);
	      t+△t——透水层顶面距基坑底面的深度(m);
	      pw——含水层水压力(kPa)。
	
	图W.0.1 基坑底抗渗流稳定验算示意
	1—透水层
W.0.2 当基坑内外存在水头差时,粉土和砂土应进行抗渗流稳定性验算,渗流的水力梯度不应超过临界水力梯度。
  