民用建筑太阳能热水系统评价标准 GB/T50604-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.4 安全防护措施
6.4.1 系统安全防护措施的评价,应包括防风措施、防热水渗漏措施、防部件坠落伤人措施和接地措施等7个子项,满分为30分,其中一般项25分,优选项5分。
Ⅰ 控制项
	6.4.2 太阳能热水系统安装在室外的部分应采取抗风措施。
	6.4.3 安装在建筑上或直接构成围护结构的太阳能集热器,应有防止热水渗漏的安全保障设施。
	6.4.4 在安装太阳能集热器的建筑部位,应设置防止太阳能集热器损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。
	6.4.5 支承太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接。
Ⅱ 一般项
	6.4.6 太阳能热水系统安装在室外的部分应具有抵御当地历史最大的风荷载的能力。
	6.4.7 建筑设计应预留保护系统安装、维修人员在进行作业时,能够安全操作的装置或设施。
Ⅲ 优选项
6.4.8 既有建筑上安装的太阳能热水系统,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定增设避雷措施。
		条文说明
	
    6.4.1 系统的安全防护措施主要包括两个方面:一是对系统本身的安全防护措施,有系统的防风、防雷等措施;二是对因系统或部件损坏而可能造成的人身伤害进行防护的措施,有防热水渗漏、防部件坠落伤人等措施,以及在系统安装过程中避免危及施工人员安全的防护措施。
6.4.2 太阳能热水系统中的太阳能集热器、配套管路及附件等均安装在室外,如果防风措施设计不当,会因风力的影响造成设备、部件损坏甚至发生损坏后的部件被风吹落伤人的事故,因此,该项为控制项。
6.4.3 安装在建筑外围护结构表面的太阳能集热器,如果因为突发原因被损坏,会造成集热器中的高温热水渗漏,为避免烫伤人的事故发生,应该在建筑设计和系统设计时考虑相应的措施进行防护,因此,将该条作为控制项。
6.4.4 太阳能集热器因突发原因造成损坏,被损坏部件有可能坠落伤人,在进行建筑设计时,必须考虑相应的预防措施,以防事故发生,所以,该条为控制项。
6.4.5 支承系统的钢结构支架与建筑物接地系统可靠连接,是为防止万一发生漏电事故时不致危及人身安全,所以,该条为控制项。
6.4.6 该条的制定是为强调在设计系统的防风、抗风措施时,应该尽可能调研掌握当地历史可能达到的最大风力,并以此为依据进行设计,以提高系统的防风、抗风安全性。
6.4.7 太阳能热水系统中的集热器等设备是安装在建筑的外围护结构表面,在施工安装或进行维修时,会给作业人员带来一定的危险,如果在建筑设计时考虑了保证作业人员操作的安全措施,就可以大大降低人员操作的不安全因素,减少人身伤亡事故的发生。
6.4.8 本条是为强调在既有建筑上安装的太阳能热水系统必须要有相应的防雷措施,或者置于既有建筑原有的防雷系统保护下,或者按相关标准要求增设避雷设施。
                - 上一节:6.3 运行安全
 - 下一节:7 系统耐久性能评价
 