民用建筑太阳能热水系统评价标准 GB/T50604-2010
6.2 设备安全
6.2.1 系统设备安全的评价,应包括集中供水太阳能热水系统中设备的机械安全性能、家用太阳能热水系统的机械安全性能、抗雪荷载、抗冰雹和抗震能力等7个子项,满分为50分,其中一般项40分,优选项10分。
Ⅰ 控制项
6.2.2 太阳能热水系统中使用的太阳能集热器应符合国家现行有关标准规定的安全性能技术要求,并应有通过法定质检机构检测的合格证书。
6.2.3 家用太阳能热水系统应符合国家现行有关标准规定的安全性能技术要求,并应有通过法定质检机构检测的合格证书。
Ⅱ 一般项
6.2.4 太阳能热水系统中使用的太阳能集热器和支架应有抗雪荷载能力。
6.2.5 太阳能热水系统中使用的太阳能集热器和支架应有抗冰雹能力。
6.2.6 在太阳能集热器中使用的传感器应能承受集热器的最高空晒温度。
6.2.7 太阳能热水系统中设置在室外的贮水箱应有抗风荷载能力。
Ⅲ 优选项
6.2.8 严寒地区安装的太阳能热水系统,系统中室外使用的部件宜在当地极端低温条件下有耐冻能力。
条文说明
6.2.1 为保证太阳能集中热水系统的安全性,首先要保证系统中所使用设备的安全性,其中最重要的设备是太阳能集热器;现行国家标准:《平板型太阳能集热器》GB/T 6424、《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581和《家用太阳热水系统技术条件》GB/T 19141对太阳能集热器和家用太阳能热水的安全性能指标作出了详细规定,主要包括机械安全性能、电器设备的电气安全性能和抗雪荷载、抗冰雹、抗震能力;系统的安全性依赖于使用安全性能符合国家标准规定的设备。
6.2.2 耐压、刚度、强度、闷晒、空晒、内、外热冲击、淋雨、耐冻和耐撞击是太阳能集热器机械安全性能的评价指标,在现行国家标准:《平板型太阳能集热器》GB/T 6424和《真空管型太阳能集热器》GB/T 17581给出了对上述指标的安全性技术要求,只有符合标准规定技术要求的产品才是机械安全性合格的产品。国内目前已经有国家级和地方级国家实验室认证认可的若干质量检验检测机构,可以满足产品检测的要求,因此,要求在工程中应用的产品必须有通过法定质检机构检测的合格证书,以保证使用合格产品。
6.2.3 家用太阳能热水系统(通常也称之为“太阳能热水器”)是由企业在工厂生产直接提供的成套产品,施工现场的安装工作量较小;现行国家标准《家用太阳热水系统技术条件》GB/T 19141中给出了对该产品机械安全性能(包括耐压、刚度、强度、闷晒、空晒、内、外热冲击、淋雨、耐冻和耐撞击)的技术要求,作为成套产品,其机械安全性能可以通过实验室检测得出,因此,要求在工程中应用的产品必须有通过法定质检机构检测的合格证书,以保证使用合格产品。
6.2.4 为防止因冬季下雪形成的雪荷载对太阳能集热器或支架造成损坏,影响系统的工作运行,制定本条加以规范。
6.2.5 为防止因冰雹撞击使太阳能集热器或支架损坏,影响系统的工作运行或因真空管损坏玻璃碎片掉落造成人身伤害,制定本条加以规范。
6.2.6 系统故障或长时间不用时,集热器会处于空晒状态,此时集热器内的温度很高,甚至可能超过200℃,如果传感器不能耐受最高空晒温度而被损坏,将会影响系统的工作运行,以及因频繁更换传感器而增加维修费用,因此,制定本条加以规范。
6.2.7 目前有部分太阳能热水系统在室外设置的水箱材质过差、箱壁过薄,遇有大风就会造成箱体变形或损毁掉落;所以,要求系统中设置在室外的水箱应有足够的抗风能力,在大风发生时,不致变形或损坏掉落。
6.2.8 严寒地区的极端最低气温常常会低于国家标准耐冻实验要求的最低温度,即使是通过耐冻实验的合格产品,在严寒地区安装使用时,也可能发生冻害;所以,对在严寒地区使用的太阳能热水系统,宜对其系统中选用的太阳能集热器、阀门等部件提高耐冻能力的要求。
