公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录A 施工验收技术文件的内容和格式
A.0.1 公共浴场单位工程、分部工程、分项工程应按表A.0.1的规定划分。
	
A.0.2 阀门强度和严密性的试验应由施工单位组织监理工程师进行试验,应按表A.0.2的格式填写记录并得出结论。
	
	  
A.0.3 隐蔽工程验收应由施工单位按表A.0.3的格式填写记录,掩蔽前应由施工单位组织监理单位、建设单位等进行验收,作出结论,并应由监理工程师填写验收结论。
	
	  
A.0.4 管道系统压力试验应由监理单位组织施工单位、建设单位进行验收,施工单位应按表A.0.4的格式填写验收记录,并由监理单位填写验收结论意见。
	
	     
A.0.5 安全阀最终调试应由监理单位组织施工单位、建设单位进行调试,并应由施工单位按表A.0.5的规定填写调试记录。
	
	     
A.0.6 公共浴场分项工程检验批质量验收应由监理工程师、建设单位项目负责人组织施工单位项目质量检查员等进行验收,并应由施工单位专业质量检查员按表A.0.6的规定填写验收记录。
	 
  
A.0.7 分项工程质量验收应由监理工程师组织施工单位负责人、设计单位负责人、建设单位负责人进行验收,并按表A.0.7的规定填写记录。
	 
   
A.0.8 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.8的格式填写,监理工程师和建设单位的项目负责人应进行检查,并作出检查结论。
	
	 
A.0.9 工程交接检验书的格式应符合表A.0.9的规定。
	
	  
  