13.3 浴池卫生管理
	13.3.1 公共浴池和循环水净化处理系统的清洁处理应符合下列规定:
	    1 每周应对系统进行1次加氯量不小于10倍化合性余氯量的冲击消毒处理,且运行时间不应少于30min;
	    2 冲击消毒处理结束后,应将池水排空,并应采用符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求的水对池体冲洗清洁:
	    3 清洁工作完成后,应重新向池内注入洗浴用水。
	13.3.2 公共浴池周围带有格栅盖板的排水沟,应每周用生活给水清洗格栅盖板和排水沟1次,每月应以含有10mg/L的氯消毒剂的生活给水消毒1次。
	13.3.3 平衡水箱应每周将池内存水泄空对箱内壁清洁1次,应每月对水箱内壁用10mg/L的氯消毒剂溶液消毒1次。
	13.3.4 当公共浴池无人使用时间超过24h时,池水净化处理系统每日至少应运行2h。
13.3.1 公共浴池的水温大多都保持在36℃~42℃范围,而此温度是军团菌最容易繁殖的温度,循环水系统的生物膜为军团菌提供了保护。过滤器的滤速小时最容易粘附污物和生物膜,利用正常设备运行投加的消毒剂用量是去除不掉生物膜的,只有投加超量的消毒剂,对系统进行反复冲洗,才能有效去除系统中设备和管道内的生物膜,从而防止军团菌的孳生、繁殖。冲击消毒冲洗频率以每天一次最佳,但至少应每周冲击消毒一次。
	    防止军团菌的繁殖也可以采用温度不低于60℃的热水对系统进行冲洗,该方法也是很有效的。
	    由于人们在入浴的时候会分泌出汗液、尿、氨成分,化妆品油脂、皮脂及其他有机溶解物等污物也会粘附在浴池的表面,因此,在冲击消毒时应该对浴池表面、给水口、回水口等进行刷洗清洁。所以,对系统进行冲击消毒应与浴池本身的清洁和换水相结合。
	    冲击消毒的循环水应排入污水管道,如要排入自然水体,应取得当地环境主管部门的批准。
	    条文各款的规定都是保证浴池安全、卫生、环保、防止军团菌孳生和入浴者交叉感染的必要措施。
	13.3.2、13.3.3 公共浴池是人们休闲、健身、养生的场所,其场所内地面、设施的良好卫生环境能使入浴者的紧张、劳累心情得到缓解,也能消毒各种微生物的藏身之地。因此,条文对给水排水工程的排水沟、排水格栅盖板、平衡水箱等设施清洗频率、消毒液浓度等提出了具体要求。
	13.3.4 公共浴池因故无人使用时,为了防止细菌微生物生长,保持池水适当的pH和消毒剂含量是运行保养的重点,它是预防整个系统藻类繁殖的关键。