砌体结构设计规范 GB50003-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            9.1 一般规定
	9.1.1 配筋砌块砌体结构的内力与位移,可按弹性方法计算。各构件应根据结构分析所得的内力,分别按轴心受压、偏心受压或偏心受拉构件进行正截面承载力和斜截面承载力计算,并应根据结构分析所得的位移进行变形验算。
	9.1.2 配筋砌块砌体剪力墙,宜采用全部灌芯砌体。
		条文说明
	
    9.1.1 本条规定了配筋砌块剪力墙结构内力及位移分析的基本原则。
  