城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
12.5 系统停灌及回扬
12.5.1 停灌后应及时回扬洗井。
12.5.2 回扬后应将回灌水管取出,并采取防腐等保养措施。
12.5.3 回灌井井口应及时封闭,并应对系统进行密封,将液面以上的井管内充满氮气。
条文说明
12.5.1 经过长时间回灌,回灌井中会保存很多砂砾、微生物等物质,如果不及时下泵抽水洗井(也称回扬洗井),这些物质将会堵塞热储层,导致回灌效果下降。
12.5.2 为保证回灌水管的使用寿命,回灌结束应提出回灌管进行防腐保养,可采用在管表面涂防锈漆等办法。
12.5.3 系统停灌后要及时密封并向井管内充氮,为的是防止金属管道因氧化腐蚀而产生锈蚀物,一旦重新运行,这些锈蚀物将会堵塞回灌通道。
12.5.2 为保证回灌水管的使用寿命,回灌结束应提出回灌管进行防腐保养,可采用在管表面涂防锈漆等办法。
12.5.3 系统停灌后要及时密封并向井管内充氮,为的是防止金属管道因氧化腐蚀而产生锈蚀物,一旦重新运行,这些锈蚀物将会堵塞回灌通道。