施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            9.4 夯土机械
	9.4.1 夯土机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条对潮湿场所选用漏电保护器的要求。
	9.4.2 夯土机械PE线的连接点不得少于2处。
	9.4.3 夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。
	9.4.4 使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。
	9.4.5 多台夯土机械并列工作时,其间距不得小于5m;前后工作时,其间距不得小于10m。
	9.4.6 夯土机械的操作扶手必须绝缘。
		条文说明
	
    9.4.1 本条规定适应夯土机械可能工作于潮湿环境条件。
9.4.2 本条是适应夯土机械强烈振动工作状态,提高PE线与夯土机械金属外壳电气连接可靠性的规定。
9.4.3 同第9.3.2条条文说明。
9.4.4、9.4.5 夯土机械工作状态振动强烈,且电缆随之移动,易于发生漏电和砸伤、扭断电缆事故,本条规定目的是强化操作者的绝缘隔离和操作规则,防止意外触电。其中,电缆长度不应大于50m的规定是指对夯土机械在其开关箱周围作业时,场地大小的限制。
