施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            9.2 起重机械
	9.2.1 塔式起重机的电气设备应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144中的要求。
	9.2.2 塔式起重机应按本规范第5.4.7条要求做重复接地和防雷接地。轨道式塔式起重机接地装置的设置应符合下列要求:
	    1 轨道两端各设一组接地装置;
	    2 轨道的接头处作电气连接,两条轨道端部做环形电气连接;
	    3 较长轨道每隔不大于30m加一组接地装置。
	9.2.3 塔式起重机与外电线路的安全距离应符合本规范第4.1.4条要求。
	9.2.4 轨道式塔式起重机的电缆不得拖地行走。
	9.2.5 需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。
	9.2.6 塔身高于30m的塔式起重机,应在塔顶和臂架端部设红色信号灯。
	9.2.7 在强电磁波源附近工作的塔式起重机,操作人员应戴绝缘手套和穿绝缘鞋,并应在吊钩与机体间采取绝缘隔离措施,或在吊钩吊装地面物体时,在吊钩上挂接临时接地装置。
	9.2.8 外用电梯梯笼内、外均应安装紧急停止开关。
	9.2.9 外用电梯和物料提升机的上、下极限位置应设置限位开关。
	9.2.10 外用电梯和物料提升机在每日工作前必须对行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行空载检查,正常后方可使用。检查时必须有防坠落措施。
		条文说明
	
    9.2.2 本条符合现行国家标准《电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范》GB 50256、《塔式起重机安全规程》GB 5144和现行行业标准《电力建设安全工作规程》DL 5009规定。
9.2.4 本条是按照现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194作出的规定。
9.2.5~9.2.7 这3条符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144规定。其中在防电磁波感应方面的绝缘和接地措施主要是防人体触电。
9.2.8~9.2.12 外用电梯的安全运行,在电气方面主要依赖于完善的电气控制技术和机、电连锁装置,诸条文对此作出了相关规定。
