9.8 水质监测和检测
	9.8.1 公共浴池的水质监测和设备运行控制应符合下列规定:
	    1 池水水质宜采用自动监测系统;
	    2 池水净化处理和浴池功能给水系统宜采用自动控制系统。
	9.8.2 公共浴池在线监测应由水质探头、控制器等组成,并应符合下列规定:
	    1 酸碱度(pH)探头、氧化还原电位(ORP)探头、余氯(CI)探头、水温(t)探头、浊度计等应具备反应灵敏、耐腐蚀、易清洗等性质,监控范围和精度应符合设计要求。
	    2 水质监测设备应具备下列功能:
	     1)对酸碱度、氧化还原电位、余氯、水温、浊度等参数具有显示或参数设定功能;
	     2)根据设定上限和下限调节运行。
	    3 水质监测系统控制应符合下列规定:
	     1)应能通过显示、声响和连接外线等方式,对超出设定范围、投药过量等现象发出警报;
	     2)具有延迟启动加药泵和安全加药功能;
	     3)各种化学药品溶液投加泵应具有与浴池循环水泵连锁控制和人工现场控制功能;
	     4)设备本体应为耐腐蚀材质,并应配置透明外盖,防护等级应为IP65;
	     5)设备及配套装置等应能在高温、高湿环境条件下连续、高效、准确运行。
	9.8.3 公共浴池在线水质检测装置和人工水质检测设备应具有性能稳定、操作简便、测试快速准确、测量项目全面、维护保养方便、适应高温高湿环境条件的特点以及防水防振功能,并应符合以下规定:
	    1 公共浴池应配备检测所用消毒剂残留量(游离性余氯、化合性余氯或总溴、臭氧等)和pH、总碱度、钙硬度等水质参数的人工检测设备。
	    2 公共浴池应配备可以测量氨氮、氰尿酸、浊度、二甲基海因、总溶解性固体、电导率、水温等水质指标的人工检测设备。
	    3 人工检测设备应与检测所需试剂及其他配件对应成套,所检测项目的量程和精度应符合下列规定:
	     1)检测游离性余氯和化合性余氯的范围应为0mg/L~5mg/L,检测误差不应大于0.05mg/L;
	     2)检测总溴的范围应为0mg/L~10mg/L,检测误差不应大于0.1mg/L;
	     3)检测pH的范围应为6.8~8.5,检测误差不应大于0.2pH;
	     4)检测氧化还原电位(ORP)的范围应为±900mV,检测误差不应大于20mV;
	     5)检测池水温度的范围应为0℃~100℃,检测误差不应大于0.1℃。
	    4 公共浴池水水质人工检查项目指标及检测频率应符合本规程表13.2.2的规定。
9.8.2 为了使公共浴池有一个舒适、健康、卫生、清澈的水质,防止入浴者发生交叉感染,对浴池水进行全过程的在线监控,合理地、科学地控制消毒剂、化学药品的投加量,综合全面地、动态地对这些化学药品进行调节,确保浴池水质的健康、卫生和安全是极为必要的。为了实现这一全过程的监控,水质探头(亦称传感器)、在线仪表、PLC控制器应组合加药计量泵、液位、循环水泵、池水换热等设施,形成一个完整可靠、操作简便、数据准确且经济的水质在线监控系统。
现行行业标准《公共浴池水质标准》CJ/T 325中规定“氧化还原电位(ORP)应大于650mV”。ORP是表示水中氧化或还原能力的测量指标,是水中氧化或还原的电动势(电位),单位是毫伏特(mV),它已成为国际上反映游泳池和公共SPA pool水质标准的指标。
温泉水是隐藏在深层地下的水,因其长期在高温高压条件下,会有各种各样的矿物质溶解在水中,由于处在缺氧的环境,所以是属于还原性的,当这些水涌出或被抽出地面后,立即与大气中的氧气接触,即开始了它的氧化过程,在此期间由于压力下降,就引起溶解性气体的挥发和温度下降,泉水的成分就发生物理和化学变化,泉水就由地下的静态稳定变为动态不稳定,随着时间的增长最终成为氧化性的另一稳定的静态,这就是泉水的劣化过程。当泉水暴露在空气中或加入氧化性物质时,会有溶氧发生,则水中的ORP值会提升而趋向氧化态。因此,采用ORP检查温泉水的劣化行为已被接受。
9.8.3 小型公共浴池的人工水质检测的全套设备至少包括一个目测比色计、每个检测数相对应的标准色盘或色卡、比色管和反应所需的化学试剂。它是用比色盒、通过药剂与水样反应显色之后与标准色盘进行比色而得到浓度测量结果。它操作简单,能快速获得测试数据,但测试精度不高。
大型公共浴池、商业性公共浴池由于使用人数较多,为防止交叉感染,需要对浴池水质进行较精确的分析测试,对水质保护提供可靠依据,故应采用较精确的光度计和电极法的测试设备。光度计是通过化学药剂与水样反应显色后,测量溶液颜色的变化程度而获得被测物质的精确浓度。全套设备包括光度计、比色管和反应所需的化学药剂。
- 上一节:9.7 设备和管道保温
 - 下一节:10 废水及余热利用
 
