城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
7.1 地热供热管网
7.1.1 地热供热管网的设计和施工应按现行行业标准《城市热力网设计规范》CJJ 34和《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的规定执行。
7.1.2 地热供热管道宜采用直埋敷设,并应符合现行行业标准《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T 81的规定。
7.1.3 地热水输送管道应根据地热流体的化学成分,按其腐蚀性、结垢等特点,选用安全可靠的管材,并应符合国家现行标准的规定。当采用非金属管材时,其性能应符合本规程附录A的要求。
条文说明
7.1.2 地热供热管道及其保温外壳常用非金属材料。直埋敷设既不影响环境美观,又可避免紫外线照射,延长管道使用寿命。
7.1.3 经水质化验确认属非腐蚀性地热流体,输送管道可采用钢管。
7.1.3 经水质化验确认属非腐蚀性地热流体,输送管道可采用钢管。