城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            5.2 井泵
	5.2.1 地热井井泵的选型应符合下列要求:
	    1 应满足地热流体的温度和腐蚀性要求,宜采用耐热潜水电泵或长轴深井热水泵;
	    2 井泵的选型应根据地热井的温度、流量、水质、动水位、静水位、井口出水压力等要求确定,并应符合下列要求:
	        1) 井泵的流量应根据单井的流量-降深曲线(Q-S曲线)确定,并考虑发展余量;
	        2) 井泵的扬程应按下式计算:
	
	式中:H——井泵的扬程(m);
	     H1——动水位液面到泵座出口测压点的垂直距离(m);
	     H2——系统所需的扬程(m);
	     V——流体流速(m/s);
	     g——重力加速度(m/s2);
	     h——井内泵管的沿程阻力损失(m)。
	5.2.2 地热井泵宜配置变频控制装置。
	5.2.3 井泵管的设计应符合下列要求:
	    1 井泵的吸入口必须位于动水位下8m~10m处;
	    2 地热流体腐蚀性轻的地热井,井泵管的连接可采用法兰连接;腐蚀性严重的地热井,应选用特种石油套管并采用管螺纹连接;
	    3 井泵管应安装水位测量管;
	    4 井泵管表面应涂敷聚氨酯漆或环氧树脂漆等防腐涂料。
	5.2.4 每年供热期结束后应对地热井泵进行检修。
		条文说明
	
    5.2.1 地热井井泵一般可分为长轴深井泵和潜水电泵两大类。长轴深井泵电机安装在井口,水泵和电机靠长轴连接,不需耐高温的电缆,可在水温高达200℃的地热井中运行,并具有泵体长度短、磨损小等特点。但是长轴深井泵安装深度一般较浅,且具有附加间隙,效率低于潜水电泵。从安装和运行来看,长轴深井泵安装时间长,井管垂直度要求高,或要求井管直径较大,以适应刚性的泵和泵管。在开始运行时,叶轮位置必须通过调节螺母加以调整,增加了安装运行的难度。近年来,由于潜水电泵使用温度逐渐提高,已能满足100℃以下地热水的抽取,所以多采用耐热潜水电泵。
5.2.2 调节泵的出口流量一般有如下方式:
1 节流法:用泵出口阀门来调节输出的流量。此法通过增加阻力来控制流量,效率低,并容易造成水泵的损坏。因此地热井不能用此法作为调节流量的主要手段。
2 用储水装置使井泵间歇运行:此法需要频繁停开井泵,容易造成水泵的损坏。同时,储水装置易进空气,使地热水溶氧增加,加剧对金属设施的腐蚀,相应增加维修量和费用。
3 井口回流法:此法是在井口装置上增加一根回流管,泵在满负荷运行的情况下,当外界用水量减少时,一部分水通过回流管回流到井内。这种方法节水,但不节电。
4 井泵变频调速:通过改变叶轮转速调节流量,以满足用水量的变化。此方法是节水、节电、延长井泵使用寿命的好方法。
5.2.3 泵管或泵轴的表面都可以涂覆涂料层防腐,但根据涂料的性能,一般以用于70℃以下地热水为宜。适用于泵管的防腐涂料有多种,如底漆用环氧富锌底漆,中层漆用乙种环氧沥青漆,面漆用乙种环氧沥青磁漆的试验效果不错。但是表面处理及施工质量对涂层性能影响很大。表面处理以喷砂效果最佳。施工时,相对湿度应小于65%,温度不得低于固化所要求的温度。
5.2.4 地热井泵最好能送到生产厂家检修、保养。
