砌体结构设计规范 GB50003-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            5.4 受弯构件
5.4.1 受弯构件的承载力,应满足下式的要求:
M≤ftmW (5.4.1)
	    式中:M——弯矩设计值;
	          ftm——砌体弯曲抗拉强度设计值,应按表3.2.2采用;
	          W——截面抵抗矩。
5.4.2 受弯构件的受剪承载力,应按下列公式计算:
	V≤fvbz (5.4.2-1)
	z=I/S (5.4.2-2)
	    式中:V——剪力设计值;
	          fv——砌体的抗剪强度设计值,应按表3.2.2采用;
	          b——截面宽度;
	          z——内力臂,当截面为矩形时取z等于2h/3(h为截面高度);
	          I——截面惯性矩;
	          S——截面面积矩。
  