建筑结构荷载规范 GB50009-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            E.1 基本雪压
	E.1.1 在确定雪压时,观察场地应符合下列规定:
	      1 观察场地周围的地形为空旷平坦;
	      2 积雪的分布保持均匀;
	      3 设计项目地点应在观察场地的地形范围内,或它们具有相同的地形;
	      4 对于积雪局部变异特别大的地区,以及高原地形的山区,应予以专门调查和特殊处理。
	E.1.2 雪压样本数据应符合下列规定:
	      1 雪压样本数据应采用单位水平面积上的雪重(kN/m2);
	      2 当气象台站有雪压记录时,应直接采用雪压数据计算基本雪压;当无雪压记录时,可采用积雪深度和密度按下式计算雪压s:
s=hρg (E.1.2)
	式中:h——积雪深度,指从积雪表面到地面的垂直深度(m);
	     ρ——积雪密度(t/m3);
	      g——重力加速度,9.8m/s2。
	      3 雪密度随积雪深度、积雪时间和当地的地理气候条件等因素的变化有较大幅度的变异,对于无雪压直接记录的台站,可按地区的平均雪密度计算雪压。
E.1.3 历年最大雪压数据按每年7月份到次年6月份间的最大雪压采用。
E.1.4 基本雪压按E.3中规定的方法进行统计计算,重现期应取50年。
  