7.7 水质平衡
7.7.1 热水浴池池水应进行水质平衡设计,并应符合下列规定:
1 浴池水pH的维持范围应符合下列规定:
1)当采用氯制品消毒时,pH应在7.2~7.8范围内;
2)当采用其他消毒剂时,pH应在7.2~8.0范围内。
2 浴池水的总碱度应维持在80mg/L~120mg/L范围内。
3 浴池水的钙硬度应维持在100mg/L~200mg/L范围内。
4 浴池水的溶解性总固体量不应超过原水溶解性总固体量加1500mg/L。
7.7.2 热水浴池宜向浴池循环水中投加化学药剂使其水质达到化学平衡,并应符合下列规定:
1 当pH偏低时,宜向循环水中投加碳酸钠、碳酸氢钠等碱性化学药剂溶液;
2 当pH偏高时,宜向循环水中投加盐酸、硫酸氢钠等酸性化学药剂溶液;
3 当钙硬度偏低时,宜向循环水中投加氯化钙等化学药剂溶液;
4 当溶解性总固体含量偏高时,宜加入自来水稀释或泄空池水重新注入新鲜水。
7.7.3 热水浴池水质平衡使用的化学药剂应为经当地相关主管部门批准的化学药剂。
7.7.4 消毒剂和化学药剂的投加系统应符合下列规定:
1 不同消毒剂、化学药剂的投加系统应各自独立设置,且药剂溶液箱(桶)容积宜按1d的使用量确定;
2 应采用计量泵或自动投药器连续自动投加到浴池循环水管道内;
3 投加系统宜具有自动监测消毒剂、各种化学药剂运行参数和自动调节其投加量的功能;
4 长效消毒剂应投加到循环水系统加热设备之后或过滤器之前的循环给水管道内;
5 水质平衡化学药剂溶液应投加到循环水系统过滤设备之前的循环水管道内;
6 投加点应设置化学药剂溶液与循环水充分混合的装置,并应远离水质取样点;
7 输送不同消毒剂和化学药剂的管道和介质流向均应有明显的区别和流向标志;
8 不同化学药剂的管道布置应简短、顺畅、安全,并应方便安装和检修。
7.7.5 公共浴池池水净化处理中所使用的泡沫消除剂必须达到食品级要求。
7.7.1 公共浴池水的平衡就是要符合以下要求:1)防止污染,为入浴者提供舒适、安全的水;2)提高消毒剂杀菌消毒的效率;3)减少产生不需要的消毒副产物;4)防止对池体、设备、管道系统产生腐蚀、侵蚀及沾污、结垢等。本条规定了池水保持化学平衡的五个主要因素及参数。
1 pH反映SPA pool水质维持管理的重要参数。pH维持在7.2~7.8之间,使池水接近中性,可以适用于各种化学药品消毒剂的最佳消毒效果。如pH低于7.2,则氯就会迅速消失,造成金属腐蚀,使入浴者眼睛不适;大多数消毒剂的消毒效果取决于pH。如pH高于7.8,不仅消毒效果差,而且会使氯的消耗量增加,水发生浑浊,造成设备、管道结垢,也会使入浴者眼睛不适和皮肤干燥。所以,为了保护池水系统的合理运行,根据池水pH的数值向池水投加适当的化学药品溶液,使池水的pH保持在7.2~7.8的范围内,不仅对消毒有利,而且能达到水质平衡,因此公共浴池的水质管理在使用中要密切关注池水pH是否达标。
2 总碱度是反映浴池水变化程度和舒适度的指标,如果低于80mg/L,对金属产生腐蚀,使pH不稳定,出现波动,也造成入浴者身体不适;如果总碱度高于200mg/L,则导致pH升高,造成水浑浊和系统结垢。在此,提醒浴池消毒系统操作者,本条本款的规定总碱度范围宜控制在80mg/L~120mg/L范围内是概括性的,实际运行中应根据不同的消毒剂控制,适当提高下限值,以取得最佳效果。
3 钙硬度低于100mg/L,会发生设备腐蚀、池体表面着色和侵蚀池壁砂浆;如硬度高于200mg/L,会发生系统结垢和池壁出现聚凝体物质,降低设备的运行效率。
4 总溶解性固体是反映池水透明度的一个指标,超过原水硬度加1500mg/L的限值,由于浴池的洗浴负荷与水容积的比率提高,特别是池水蒸发致使浴池水的有机污染、化学药剂残留增加,造成更高含量的悬浮物,从而影响消毒效果,甚至会造成水变色和产生异味。解决办法除了浴池水的循环周期不得超过0.5h外,还应保证浴池每周排空一次,并重新向浴池注入新鲜水,及时补充新鲜水是控制溶解性总固体的有效措施。
5 当温泉水和热水浴池的水温低于35℃时,会使入浴者不舒适;如果浴池水温高于42℃,造成池水蒸发量增加、浪费能源、增加系统结垢的速度,而且入浴者会感觉不舒适。
浴池水的浑浊度是反映水中悬浮物浓度的一个指标,也是评价水质的感官指标。现行行业标准《公共浴池水质标准》CJ/T 325中规定浴池水的浑浊度控制在1NTU以下:1)可以检查有无微粒存在,以保证消毒剂与微生物直接接触;2)方便入浴者估计水深;3)提高入浴者感官效果。
7.7.2 由于我国目前尚无用于公共浴池的各种化学药剂的目录,都是生产厂家自行向有关主管部门申报。公共浴池水温较高,且入浴者都是全身浸泡在水中,并享受水-气喷射冲击达到放松、消除疲劳目的,为保证入浴者的身心健康,不给入浴者带来卫生伤害,本条对水质平衡用化学药剂的选用作出了下列规定:
1 对入浴者健康不产生危害;
2 对浴池水不产生二次污染;
3 不与浴池水中有机物发生反应;
4 能快速溶于水。
7.7.4 对于公共浴池,由于池水容积较小,加之浴池附有各种水力按摩喷头,入浴者较多,致使浴池水的化学参数变化很快,只有对加药系统实施全自动控制才能适应这种使用特点。
为了防止不同化学药剂混用发生化学反应带来安全隐患,条文规定不同化学药剂投加系统不仅要分开设置而且要有明显的区别。
7.7.5 公共浴池初次充水或泄空清洁后再次充水,会产生泡沫。如掺有软化水或淋浴后的肥皂水,情况会更为严重。另外,当公共浴池由于池水蒸发或池水溶解性总固体(TDS)增加过多时,也会产生过多的泡沫,这时对入浴者会产生负面影响。遇此情况,应向池水中投加泡沫消除剂予以消除,否则会影响池水的观感质量。但为了不对入浴者带来健康伤害,泡沫消除剂必须满足食品级要求。
- 上一节:7.6 温泉和药浴池水消毒
- 下一节:8 洗浴水加热
