小型水电站安全检测与评价规范 GB/T50876-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            5.2 主阀
	5.2.1 主阀检测与评价对象应包括:阀本体、充水阀(旁通阀)、锁定装置、操作装置、油压装置等。
	5.2.2 主阀检查应包括下列内容:
	    1 主阀外观和腐蚀情况。
	    2 主阀密封情况。
	    3 管路渗漏情况。
	    4 锁定装置动作情况。
	    5 电液控制装置工作状况。
	5.2.3 主阀现场测试应根据现场检查情况和实际运行情况有选择地进行,检测评价项目的指标应符合现行行业标准《水轮机进水液动蝶阀选用、试验及验收导则》DL/T 1068和《电站阀门电动执行机构》DL/T 641的有关规定。
	5.2.4 主阀的安全等级应按本规范附录B第B.3.2条的规定评定。
		条文说明
	
    5.2.2 主阀外观应良好,防腐措施应到位,无大面积锈蚀;主阀关闭应严密,开启关闭过程中应无卡涩,液动主阀全关时应有锁定装置;油压装置工作应正常,各压力管路、压力油槽应无渗漏,油压接力缸应无渗漏;主阀伸缩节应有一定调节余量,各连接处应无渗漏;主阀应设有平衡压力装置,旁通阀工作应良好,空气阀关闭后不应漏水;重锤式阀门在全开后不应有反复小幅开关动作现象;纯手动阀门开关操作不应失效,阀芯不应出现明显漏水;螺杆不应弯曲变形;电、液控制装置可正常工作,并能进行自动、手动切换。
  