公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
7.4 紫外线消毒
7.4.1 紫外线消毒应为全流量式工艺流程。
7.4.2 当公共浴池采用紫外线消毒时,紫外线系统应符合下列规定:
1 宜采用中压紫外线发生器,紫外线剂量应按下列规定选用:
1)室内浴池为60mJ/cm2;
2)室外浴池为40mJ/cm2。
2 紫外线发生器的体积和所需灯管数量应按下式计算
7.4.2 当公共浴池采用紫外线消毒时,紫外线系统应符合下列规定:
1 宜采用中压紫外线发生器,紫外线剂量应按下列规定选用:
1)室内浴池为60mJ/cm2;
2)室外浴池为40mJ/cm2。
2 紫外线发生器的体积和所需灯管数量应按下式计算

3 紫外线反应器宜配有在线紫外线强度监测器和自动清洗系统。
4 紫外线设备应有独立的控制系统,并能提供紫外线强度值、水温、灯管运行时间、灯管运行状态、流量等运行参数。
5 紫外线系统应具有紫外线强度不足、灯管异常、机械故障等提示或报警功能。
7.4.3 紫外线消毒设备的安装应符合下列规定:
1 紫外线消毒器的安装应使浴池循环水的水流方向与紫外线灯管的长度方向相平行或垂直;
2 紫外线消毒器应安装在浴池循环水系统过滤设备之后、加热设备之前的循环水管道上,并应在该处设置旁通管;
3 紫外线消毒器的材质应为022Cr17Ni14Mo2(SS316、S31603)不锈钢材质,且耐压不应小于0.6MPa;
4 紫外线消毒器的电气装置应采取可靠的安全措施。
7.4.4 紫外线消毒器的出水口应设置安全过滤网。
7.4.5 当公共浴池采用紫外线消毒器时,应与具有持续消毒功能的长效化学药品消毒剂组合使用,其长效消毒剂的用量及消毒装置的配备应符合本规程第7.2.1条和第7.2.4条的规定。7.4.1 紫外线消毒器由不同紫外灯管构成,它可分为低压紫外线灯管和中压紫外线灯管。由于低压紫外线灯管的功率小,而且又是253.7nm单谱段输出,所产生的剂量也较小,对于水质成分较复杂的公共浴池水杀菌能力极为有限,一般较少采用。中压紫外线灯管不仅功率高,而且又是多谱段并能连续输出,其剂量较高,杀菌效果较高。所以本条推荐公共浴池尽量采用中压紫外线消毒器,并对紫外线消毒器的参数和构造提出了具体要求。除条文中规定的要求外,实际工程采购时还应注意如下问题:1)确保水温在45℃之内,紫外线灯管的输出强度不受影响;2)紫外线灯管在生产厂保证使用寿命之内,它的剂量不得低于初始剂量的70%;3)紫外线消毒器的构造应满足紫外线对被消毒水的照射无死角;4)配有石英套管、紫外线强度探头、自动清洗装置、过热保护、灯管使用小时计数器、水温探头等;5)确认供货商提供紫外线反应器内紫外线剂量、被处理水量和透光率等三者关系的计算流体力学性能曲线图;6)紫外线控制箱应具有灯管使用小时数、紫外线强度、低剂量紫外线报警、石英套管擦拭次数和电源开关指示灯显示,以及远距离控制和就地控制等功能。
7.4.2 为了保证紫外线的消毒效果更好,条文规定了紫外线消毒器的紫外线剂量和安装位置;其中室内浴池紫外线辐射剂量60mJ/cm2是引自英国《游泳池水处理和质量标准》(1999年),室外游泳池紫外线辐射剂量40mJ/cm2是引自美国《自来水处理出水标准》(USEPA)。
7.4.3 紫外线消毒是一种物理消毒,它能有效杀灭公共浴池水中的细菌,特别对杀灭隐孢子虫、贾第鞭毛虫极为有效,而且不改变浴池水的水质。它与臭氧一样不具备持续消毒功能,所以,为了防止公共浴池发生交叉感染,保证入浴者的健康。条文规定紫外线消毒必须与具有持续消毒功能的消毒剂组合同时使用。在水处理系统中紫外线不仅起到杀菌作用,而且在公共浴池循环水处理的运行过程中还可以进一步降低长效消毒剂的投加量,另外波谱在240nm和340nm之间的紫外线光还具有分解氯胺的功能,这对防止公共浴池氯臭气味很有效果。要求紫外线消毒器与水流平行或垂直,是为了增加水与紫外线的接触时间,提高水接受紫外线的强度,从而确保紫外线的杀菌和降低氯胺的作用。本条第3款中“SS316”不锈钢牌号系英制,“S31603”不锈钢是我国对应英制“SS316”的最新牌号编号。
7.4.4 为了防止灯石英套管爆裂可能随水流入公共浴池对入浴者造成伤害,条文规定紫外线消毒器出口应装设过滤网。
目录
返回
上节
下节
条文说明