城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.2 运行准备
	5.2.1 泵站与热力站运行前应进行检查,并应符合下列规定:
	    1 电气设施工作环境应干燥无灰尘;
	    2 阀门应开关灵活、无泄漏,除污器应无堵塞;
	    3 仪器和仪表应齐全、有效;
	    4 水处理及补水设备应运转正常;
	    5 当水泵空载运行时,进口阀门应处于开启状态;
	    6 安全保护装置应灵敏、可靠;
	    7 换热器的状态应正常。
	5.2.2 当发生下列情况之一时,不得启动设备,已启动的设备应停止:
	    1 换热器及其他附属设施发生泄漏;
	    2 循环泵、补水泵盘车卡涩,扫膛或机械密封处泄漏;
	    3 电动机绝缘不良、保护接地不正常、振动和轴承温度大于规定值;
	    4 泵内无水;
	    5 供水或供电不正常;
	    6 定压设备定压不准确,不能按要求启停;
	    7 各种保护装置不能正常投入工作;
	    8 除污器严重堵塞。
		条文说明
	
    5.2.1 泵站与热力站运行前检查规定。
1 避免电器在夏季受潮后启动时出现故障。
4 钠离子水处理设备需放尽进水管道中的死水,以避免死水中铁锈引起树脂铁中毒,加入的还原盐粒度要根据使用说明书按具体操作要求添加。
5.2.2 换热器其他附属设施严重泄漏将使一、二级网不能正常运行且危及站内用电及人身安全;供水不正常不能保证供热系统及冷却系统等正常运行。
