建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录N 大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算
	N.0.1 由地面荷载引起柱基内侧边缘中点的地基附加沉降计算值可按分层总和法计算,其计算深度按本规范公式(5.3.7)确定。
	N.0.2 参与计算的地面荷载包括地面堆载和基础完工后的新填土,地面荷载应按均布荷载考虑,其计算范围:横向取5倍基础宽度,纵向为实际堆载长度。其作用面在基底平面处。
	N.0.3 当荷载范围横向宽度超过5倍基础宽度时,按5倍基础宽度计算。小于5倍基础宽度或荷载不均匀时,应换算成宽度为5倍基础宽度的等效均布地面荷载计算。
	N.0.4 换算时,将柱基两侧地面荷载按每段为0.5倍基础宽度分成10个区段(图N.0.4),然后按式(N.0.4)计算等效均布地面荷载。当等效均布地面荷载为正值时,说明柱基将发生内倾;为负值时,将发生外倾。
	
 (N.0.4)
	式中:qeq——等效均布地面荷载(kPa);
	      βi——第i区段的地面荷载换算系数,按表N.0.4查取;
	      qi——柱内侧第i区段内的平均地面荷载(kPa);
	      pi——柱外侧第i区段内的平均地面荷载(kPa)。
	表N.0.4 地面荷载换算系数βi
	
	注:a、b见本规范表7.5.5。
	
	图N.0.4  地面荷载区段划分
	1—地面堆载;2—大面积填土
  